灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。
-
晓柯Kermy
一般来说使用灭火器时距离起火点距离应保持在1.5~2.5米,因为太近可能导致人员被烧伤,太远则无法起到扑灭作用。正常情况下自远而近,在灭火器压制住火势后可以适当前进,但是前提必须确保灭火者安全。
-
我的空谷幽泉
20米, 一般来说,有水源(比如消火栓箱)的地方,按照70-80M2一个的配置比例放置, 希望对您有用
-
施瓦辛洋
灭火器灭火时,与火源距离2--3米。立于上风口位置,顺风向灭火。
-
轻纱云水
一、Q=K*S/U K为系数,S为面积 U为灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准【m2/A或m2/B】 A类火灾配置场所严重危险级,手提式灭火器最大保护距离:15 A类火灾配置场所中危险级,手提式灭火器最大保护距离:20 A类火灾配置场所轻危险级,手提式灭火器最大保护距离:25 A类火灾配置场所严重危险级,推车式灭火器最大保护距离:30 A类火灾配置场所中危险级,推车式灭火器最大保护距离:40 A类火灾配置场所轻危险级,推车式灭火器最大保护距离:50 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1二、危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50三、设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表。 危险等级手提式灭火器推车式灭火器; 严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 39
-
齐鲁菏泽我爱你
1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。
2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。
3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。
4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。
5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。
-
恢瓜锹
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。