地下建筑防火分区如何划分
5人参与回答
-
上善若水
在进行防火分区设计时应留意以下几点:(1)防火分区间应选用防火墙分隔。
防火墙上开设门窗洞口时.应选用甲级防火门窗。一、二级耐火等级的单层厂房【甲类厂房在外】如面积超越规则的数值,设置防火墙有艰难时,可用防火卷帘加水幕或防火水幕带等进行分隔。(2)一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房【麻纺厂在外】其防火分区最大答应占地面积可按规则添加50%,但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔。(3)一、二级耐火等级的单层、多层造纸出产联合厂房,其防火分区最大答应占地面积可按规则添加1.5倍。(4)甲、乙、丙类厂房设有主动救活体系时,防火分区最大答应占地面积可按规则添加一倍;丁、戊类厂房设主动救活体系时,其占地面积不限。局部增设时,添加面积可按该局部面积的一倍核算。华算招商网
-
解坚诚time
建筑防火分区面积要看是什么建筑:
一、民用建筑:
注意:1、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加
2、裙房与主题设置防火墙分隔,裙房可按单多层确定
特殊要求:一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1设置在高层建筑内时,不应大于4000m?; 2设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m?;3设置在地下或半地下时,不应大于2000m?。
二、厂房:
注意:1、防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时
2、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加
三、仓库:
注意:1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口"
2、 仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍
-
一直打哈欠的人
(1)人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合下列要求:1)防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分。2)水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内。3)与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区。4)防火分区的划分宜与防护单元相结合。5)工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
-
未燃尽的烟
防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。
1、水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。
2、竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。
竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
-
考研家园
普通平层地下车库2000平米一个防火分区,如果设备上喷淋设施,则是4000平米。
机械式汽车库如果上喷淋设施,2600平米一个防火分区。
如果是住宅小区的地下车库,一般将住宅主体下面另外分为一个防火分区。
地下车库的防火分区疏散出口根据防火规范是必须要有一个自己的出口,可以借用旁边防火分区,作为另一个疏散出口,但还是要根据当地消防局的要求。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答