e类火用什么灭火器
7人参与回答
-
破草帽箫
根据国家标准划分《GBT 4968-2008火灾分类》,E类火灾是带电火灾。物体带电燃烧的火灾。在但企业实际情况下,也要视具体状况来选择。如果是1000V以上的高压电,像变电所、配电室、大型的电气控制柜,确实只能使用或二氧化碳气体灭火器。如果是380V以下的普通电器设备、网络机房等,是可以不需要配备干粉灭火器,因为对严重损害设备。反而可以配备水型灭火器,因为灭火效率更快。如果是在网络机房,除二氧化碳气体灭火器以外,还可以配备七氟丙烷气体自动灭火系统。在某些特殊的房间内,还可以配备高倍泡沫灭火系统。
-
火之意志lh
不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器、C,B类为液体火灾、C。A类火灾即固体火灾。扑救E类火灾时干粉灭火器适用于A,D类为金属火灾,二氧化碳灭火器适用B、E类火灾,C类为气体火灾,E类为带电火灾、B、E类火灾
-
轨迹方程式
首先介绍一下火灾种类:
A类火灾:固体物质火灾.这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬.
B类火灾:液体或可熔化的固体物质火灾.
C类火灾:气体火灾.
D类火灾:金属火灾.
E类火灾:带电火灾.物体带电燃烧的火灾.
F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾.
针对这6种火灾出现了多种用途的灭火器,如清水灭火器、ABC干粉灭火器、BC干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、六氟丙烷灭火器等,另外还有禁止生产了的1211灭火器.灭火器上有用途说明,其中D类火灾灭火器不常见,需要向专业厂家购买.水基灭火器可以扑灭A类火、部分B类火、F类火;干粉灭火器可以扑灭B类火、C类火、有些可以灭A类火;二氧化碳可以扑灭A类火、B类火、部分C类火、E类火、F类火等;六氟丙烷是洁净灭火剂,价格高,一般用于贵重物品的保护,灭火类型与二氧化碳类似,但灭火效率高.另外灭火器分为手提式灭火器和推车式灭火器,应根据用途选择合适的灭火器.
-
地下铁产
可以的。二氧化碳或干粉灭火器都可以。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。石油液化气属于C类火灾.C类火灾灭火器的选择:C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,。
-
看帖不回滴呆羊
E类火灾是电气火灾,水基型喷雾颗粒小的灭火器可用于灭电气火灾。
-
桥牌网饥饿而门
根据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器.
-
险直丫
电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。电气火灾属于E类火灾。E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择干粉灭火器、1211灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器或用水去扑灭,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。且这种药液会强烈腐蚀电器设备,事后不易清除。电器内的元件被烧的很烫,用水的话可能爆炸,或者触电发生危险。