气体灭火几年检测一次

2022-05-19 18:46:32 144人阅读
气体灭火几年检测一次

3人参与回答

  • 水君Suicune

    1、灭火器维护与报废规程(GA95-95)中有规定,但在2007年修订的过程中取消了。

    2、《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)中规定: 水基型灭火器: 出厂期满 3年,首次维修以后每满 1年,报废年限为5年; 干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火器 : 出厂期满 5年,首次维修以后每满 2年,报废年限为10年、12年、10年 3、虽然不知道两个制定标准的部门是否进行过沟通,但是《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)属于在用标准,所以必须按此执行。

  • 成小猫爱吃鱼

    您好!其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,首次换药剂是2年,后期灭火剂的更换期为1到2年。所以最好一年定期检查一次。根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】水基型灭火器----6年;b】干粉灭火器----10年;c】洁净气体灭火器----10年;d】二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】筒体严重变形的;e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】被火烧过的灭火器;n】按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如如有疑问,欢迎提问!

  • 堂俅擞

    这个七氟丙烷气体灭火的是每5年检验一次的,灭火器的是干粉的是第一次3年后,以后每2年一次,co2灭火器的是首次3年后以后每2年一次,水剂灭火器的首次是2年后,以后每年一次。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听