水基灭火器怎么维修

2022-05-19 18:22:58 112人阅读
水基灭火器怎么维修

9人参与回答

  • 研究僧大叔

    灭火器一般在以下几种情况下需要维修(储压式):

    1、瓶体腐蚀或变形损坏。

    2、喷灌或喷嘴损坏。

    3、气压表损坏。

    4、气压表显示内部压力不足,指针处于红色位置。

    5、达到维修期限,应送有资质厂子维修。

  • 青龙汲水inging

    这个是水基型灭火器是新的2年后开始检验,然后是一年一检,干粉灭火器是新的三年后首次检验,以后是2年一检。

    参照GA95-2007灭火器的维修与报废规程,具体的你还是要找一下好点的公司咨询。卓成消防就不错

  • 难以呼吸捕

    我家里有个4kg的干粉灭火器,早已过了有效期,但是压力表正常,有一天闲着无聊我就想试试过期的灭火器能否使用,于是打开保险栓按下了开关,结果一股白烟瞬间把我给笼罩了。因为干粉灭火器的原理就是利用气瓶里的高压气体将灭火干粉吹出达到灭火效果,所以只要压力正常且干粉没有结块理论上都是可以正常使用的。但是为了保险起见我建议车上的灭火器如果过期了还是尽早更换最好。

    干粉灭火器一般两年需要检查并且换干粉并再次冲压力,但是车载灭火器一般都不是很大,买新的也就几十块钱,而换一次干粉的钱估计也差不多快买个新的了,再加上更换操作水平对其后续使用也有影响,所以真的不如买新的。

    汽车发生自燃绝大多数都是来自发动机舱,而车载灭火器容量有限,所以想要让灭火器在车辆发生自燃时起到最佳的作用就必须第一时间找准起火点并且对准起火点进行喷射,所以车辆自燃时必须打开发动机舱,在拉动开关后还需要手动打开二级开关才能抬起发动机盖,但是这时候发动机舱往往特别热,你的手根本承受不住那种高温,所以我建议在车上常备一条大号的吸水性好的毛巾,再备一瓶水。当车辆发生自燃时第一时间用水打湿毛巾然后用毛巾包裹在手上去打开发动机舱,然后使用灭火器对准起火点根部进行喷射,这样扑灭火焰的概率最大。

    也有说法认为打开发动机舱盖后会导致热空气上升从而使更多新鲜空气从底盘进入发动机仓从而导致火势增大,所以发现车辆自燃后不能打开发动机舱。我认为打开发动机舱确实有增大火势的可能性,但是车辆发生自燃时即便你不打开发动机舱大部分情况下火势发展仍然很迅猛,基本上十分钟之内就能燃遍整辆车。当年我在火车站广场亲身经历了这样的事情,一辆车撞上路边垃圾桶后发动机舱开始冒烟,当时很多人拿着灭火器去救火,但是灭火器都只是喷在了发动机盖上,根本起不到作用,打了119后消防车来得很快,不到十分钟的时间,但是整辆车已经燃起了熊熊大火,人根本无法靠近。消防车到场后消防战士们迎着大火冲向了汽车,他们硬是在熊熊大火中打开车门拉动开关将发动机盖开关打开,然后用水枪压制发动机盖缝隙里窜出的火舌,另一位消防战士徒手打开了发动机盖,强力的水柱喷入发动机舱的瞬间大火就被熄灭了。

    因为平时经常开车在外面跑,所以见过很多起车辆自燃,而车辆自燃的共条点就是速度非常快,有一次等红灯时看到对面路口一辆车发动机盖冒烟,等绿灯亮起走过路口后车就已经燃起了熊熊大火。所以我认为车辆发生自燃时如果不能很好地及时处理情况一般都会很糟糕,所以日常注意爱车的保养维护,不要私自改装电路,从源头杜绝隐患是最好的方法。

  • 哦哈哈哈哈哈zz

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 许你一僧无悔

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验?灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 守望者的无名指

    从2008年开始,我国开始推广新型水基型灭火器,因其具有绿色环保,灭火后药剂可100%生物降解,不会对周围设备、空间造成污染,而且高效阻燃、抗复燃性强、灭火速度快、渗透性极强等特点,而被广泛推广使用。

    MSZ/9手提式水基型灭火器

    水基型灭火器组成水基型灭火器如何维护保养?

    ①水基型灭火器为贮压式容器,运输、存放时应避免碰撞,灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨淋和暴晒。

    ②灭火器的贮存温度为0℃-+55C。

    ③用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要每月安排专人进行检查。环境恶劣时,应对灭火器进行更频繁的检查,发现灭火器的压力指示器不在绿线区或一经使用必须送至指定的专业维修单位按有关标准进行维修和再充装,再充装前简体必须经水压试验,水压试验压力为2.1MPa。

    ④灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满三年,以后每隔二年,必须送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可使用。

    以火冰" 水基型灭火器为例

    “火冰”灭火器与“干粉”灭火器对比

    历年真题中涉及的水基灭火器的题目

    实务10、灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( )。

    (A)二氧化碳灭火器 (B)水基型灭火器

    (C)洁净气体灭火器 (D)干粉灭火器

    解析:

    答案:【A】

  • 陈jing仪

    (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好

    (2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。

    (3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。

    (4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。

    (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

    (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。

  • 春天的G叶子

    灭火器属于压力容器的范畴,另外灭火器维修需要资质资格证一系列的手续。

    私人维修灭火器投入很大,地方审批就能难住你!问了也没价值

  • 小木虫植物生理

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听