什么建筑要设自动喷水灭火系统

2022-05-19 17:51:38 64人阅读
什么建筑要设自动喷水灭火系统

6人参与回答

  • 庆阳大郎

    根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;2、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);3、特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;4、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;6、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);7、藏书量超过50万册的图书馆。

  • 九食堂常客

    雨淋喷水灭火设备是一种开式喷水头组成的灭火设备,用以扑救蔓延速度快的大面积平面火灾。在火灾燃烧猛烈、蔓延快的部位使用。雨淋喷水灭火设备应有足够的供水强度,保证其灭火效果。下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:(1)火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100m2且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房。(2)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。(3)建筑面积大于60m2或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库。(4)日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。(5)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。(6)建筑面积不小于400m2的演播室,建筑面积不小于500m2的电影摄影棚。

  • 张莹晶sophie

    1、主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地:下垂型喷淋头。

    2、安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼:直立型喷淋头

    3、适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所:普通型喷淋头

    4、布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位:边墙型喷淋头。

    消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

    根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。

  • 无敌小胖ipo

    1,人防工程中设置的如电影院,礼堂,他们的观众厅,其防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m^2,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时,其允许的最大建筑面积也不得增加。

    2,歌舞娱乐游艺场所设置在地下或4层及以上楼层时,一个厅室的面积不应大于200m^2,即使设置自动灭火系统,其面积也不能增加。(建筑设置自动喷水灭火系统全保护时,安全疏散距离可以增加25%)

    3,厂房内的任一点至最近安全出口的距离在厂房内设置自动喷水灭火系统时,距离也不得增加。

  • 恩左king

    高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。

    1、住宅自动喷水灭火系统的组成

    自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。

    地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。

    2、公寓、宿舍类住宅

    这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。

    公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。

    其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。

  • 小川川的幸福

    除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听