仓库灭火器的配置要求吗

2022-05-19 17:49:16 51人阅读
仓库灭火器的配置要求吗

6人参与回答

  • 爱吃苹果的卷卷

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 牛是唯一

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,考虑到你所说的你们是电力施工的仓库,主要存放的是电线电缆施工用具火灾危险性较大,根据GB50140规定这里确认其为中危险级火灾场所; 2、电线电缆多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、不知道有没有室内消火栓或者自动灭火系统,如果有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9,如果有自动灭火系统,修正系数为0.7,如果两者都有,修正系数为0.5,这里你没说明,我就当什么也没有,修正系数为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=700/75×1=9.3,有余取大整数为10; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按35*20长方形布局来计算,至少需要3个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,10/3=3.3有余取整为4 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量4/2=2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。

    这是最小配置数量,当然你也可以根据现场情况多配几个! 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。计算了半天啊,给好评啦!

  • 地认内

    讨论一下1、按长40米、宽25米的仓库计算,最大保护距离20米,那就必须放4个点。为什么是4个点呢,画圆算的话,保护距离是20,灭火器放在长边的中间,宽边的中间,一个点就行了吧(半径都不超过20)2、个人觉得,如果总的灭火级别是7A的话,中间设一个点,放3个灭火器就行了(因为你提供的灭火器是3A的);当然这样做不是太方便取用,可考虑设两个点,设在宽边的中点、长边的尽头处,每处各放2个灭火器就行了。

  • 陈jing仪

    二十个左右,最好有个大型的。那种大罐体的带轮子的。

  • 还是懒人一个

    根据50平方左右1具灭火器进行配置如果有喷淋与消火栓系统则可以适当减少灭火器配置,您大约需配100具左右的灭火器,最好配灭火器箱,放置的位置应以方便拿取、不堵疏散通道为宜。

  • 令狐丁宇航

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。

    如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。

    记住在仓库门口最少配置有2个。

    还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听