灭火器怎么检验有限期

2022-05-19 17:42:34 60人阅读
灭火器怎么检验有限期

3人参与回答

  • 靶团顺

    二氧化碳灭火器有效期判断主要看重量,新买的二氧化碳灭火器记录原始重量,重量不超过总重量的5%为有效,另外可以试水,将筒体放在水里,不冒泡证明没有破损,泄露,希望对你有帮助

  • 碎一地儿的璀璨

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部,干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。灭火器的有效期:干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。灭火器的报废根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

  • 梅田窗帆

    民用灭火器一般分为干粉、二氧化碳和泡沫灭火器,由于火灾种类不同,所使用的灭火器也不一样。一般情况下各类灭火器每年都要进行年检,主要检查压力和保质期,如果压力没问题的情况下,干粉灭火器未动过铅封且压力正常的保质期5年,如果用过要每隔2年重新罐装一次药粉,二氧化碳灭火器保质期10年,泡沫灭火器5年报废,灭火器种类较多,这里提到的只是比较常见的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听