灭火器怎样算超充装

2022-05-19 17:25:24 63人阅读
灭火器怎样算超充装

3人参与回答

  • 乡下的马车

    干粉灭火器一般以指示颜色区分是否失压,大致如下:

    干粉灭火器,分红、绿、黄三个区域,在红色区域表示失压,绿色正常,黄色超压

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 阿布布阿力力

    假如是干粉灭火器偶尔有会玩压力偏高情况,要看你压力指超多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是2.5还有一个1.2,如果超过1.2的指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压刀升高一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了。

  • 不和道人

    灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下:一、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。三、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。四、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。五、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听