灭火器箱有几个灭火器
8人参与回答
-
白羊孩子在干吗
有两瓶一组的,三瓶一组和四瓶一组的灭火器箱。 具体地方配置多少,要视情况而定,每组灭火器放置位置,间隔距离,灭火器种类等都需要考虑。
-
红曙L
纯粹消防栓内是不放灭火器的。
只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。
-
老七阿豪
一箱一卡,上面的信息主要是确保灭火器能够正常使用以及灭火器的检查维修的相关信息,搜索京阳伟业安全查看灭火器配置规范及巡检规范
-
嘻嘻啊哈哈嘻嘻
1,每个办公室都必须配灭火器,按20平米1具灭火器的标准。
2,楼道有消火栓的,不用配灭火器,没消火栓的,每50米距离放2具。
3,楼梯间每层转角处放2具灭火器。
4,一楼大门口内侧放4~8具灭火器,用灭火器箱保管。
-
风中蓝雪人
没有一套灭火器的说法。一般,一个配置点会配置2个灭火器,相互备用,不会单独配置1个灭火器。一个配置点灭火器数量不宜多于5具。
-
走遍祖国
一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。
-
小黎黎和小卷发
可根据一个消火栓箱对应2具4KG干粉灭火器进行配置,也可以根据50平方左右1具灭火器进行配置(泉州晋江消防设备059582118119),如果有喷淋与消火栓系统则可以适当减少灭火器配置,您大约需配100具左右的灭火器,最好配灭火器箱,放置的位置应以方便拿取、不堵疏散通道为宜。
-
张体彩
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答