快过期的二氧化碳灭火器怎么办

2022-05-19 16:54:28 312人阅读
快过期的二氧化碳灭火器怎么办

4人参与回答

  • 覆悼臀泄门

    灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,人人均可学会使用,是补救火灾初期的重要灭火器材。

    灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

    二、使用和保养:

    二氧化碳灭火器

    二氧化碳灭火器一般适用于补救600伏以下带电器,渍重设备,图书资料及一般可燃气体初起火灾,有手提式和鸭嘴式二种。使用方法:

    灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。

    对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。

    灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。

    推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速拉出保险销并按下压把到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。

    灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。

    灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。

    灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。

    三、维护保养

    灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。

  • 漏优筒蕨优刎

    当然是扔掉、卖废铁!否则,你还能打算干嘛? 一个干粉灭火器的有效期是5年,超过5年,每隔一年就要送检一次。

    十年完全报废。不要想着还能干什么,一个灭火器,就算是4公斤的,零售价也不过一百多元,要是批发网购,连80元都不要,有必要这样纠结吗?值得吗?

  • 讲附厩

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;首次维修以后每满2年应送修。

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;首次维修以后每满2年应送修。

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修。

  • 青青eternal

    无论是手提式还是推车式,二氧化碳灭火器出厂期满5年,或者首次维修以后每满2年,需向灭火器维修企业送修。

    另外,二氧化碳灭火器出厂期满12年,均予以报废处理。