七氟丙烷灭火系统怎么计算

2022-05-19 16:32:56 283人阅读
七氟丙烷灭火系统怎么计算

3人参与回答

  • 参谋vs生

    假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。

  • 抱着洋芋看星星

    GQQ表示柜式七氟丙烷灭火装置

    150表示瓶组为150L

    X2表示双瓶组

    2.5c表示压力为2.5MPa

    总的表述为双瓶组150L柜式七氟丙烷灭火装置

  • 就想赖着老公

    按照房区的体积,也就是多少立方来计算,七氟丙烷配置系数是机房0.634档案室0.82,配电.房:0.72