七氟丙烷灭火如何设置
9人参与回答
-
发闷叨叨的
七氟丙烷灭火系统的防误操作装置一般是设置在启动瓶上。系统为防止自动或手动误操作,其在每个启动气瓶的电控阀门上方都设有一个防误操作保险销。
-
心情不给力小姐
气体灭火系统的灭火介质现在常用的应该是二氧化碳、七氟丙烷和气溶胶等。二氧化碳一般都是有一定数量的储气瓶(有管网),所有有专门的气瓶间,一般设置在所保护区域的旁边。七氟丙烷分管网型和立柜型,管网型也是有专门的储放区域(喷头设置在保护区域),立柜式设置在现场(一柜有一瓶可独立启动的七氟丙烷灭火装置)。机房设置此类自动灭火系统较多。气溶胶则也有独立的储存装置(一般为立柜),放置在保护现场。所以说是看你选用的哪种类型的灭火系统,它都有相应的规范要求,它必须要放置在现场喷放灭火,就必须要放置在现场。而且自动灭火系统一般情况都是跟火灾自动报警系统进行联动的,它需要报警系统的探测器探测到区域内的火灾信息再通过系统之间的联动进行喷放灭火。温度阀值根据探测器类型或者设计规范来。常用的点型温感是六十八度。气体灭火介质喷放后会随着空气流通稀释,只要储存装置没有受损或过期,则可重新充装。
-
神冥爱sky
柜式灭火装置由气体灭火剂瓶组、管路、喷嘴、信号反馈部件、火灾探测器和控制器等组成(火灾探测器和控制器等报警联动控制部分的设备)
-
沧海伤天
悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。
一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。大点的防护区场所采用柜式和管网的比较多。
具有以下显著优点:
1、应用范围最广;
2、洁净、环保无残留;
3、安全可靠、不导电;
4、全淹没灭火效果明显;
5、因地制宜、安装方便。
特别适用于以下场所的消防保护:
喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。
简介及适用范围
悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂安装(或固定于墙壁上)的,火灾时可自动或手动启动,喷放灭火剂的一类灭火装置。常规产品的启动方式为电爆式(也有简易的定温式)。该装置工作准确、可靠喷射时间短,灭火迅速,施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区在面面积。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。
-
烈火金克木
四川共安消防提示:
1.搬运做到轻装、轻卸,防止碰撞、震动、倒置、卧置及倾斜。
2.安装位置远离热源,且应不易受到震动和碰撞。安装时,应避免碰撞损坏,影响使用,安装后,各部件应平稳牢固。
3.箱体正面操作距离不应小于1.0米;装置压力表应朝向操作面。
-
袁宝妈妈爱袁宝
七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、N2启动钢瓶组,启动钢瓶组架、瓶头阀、液流单向阀、气流单向阀、电磁启动器、输气控制管路、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。
-
宅宅spancer
悬挂式七氟丙烷灭火装置安装环境要求:
1、安装场所环境温度要求: 0~50℃。
2、安装场所湿度要求:相对湿度≤95%(40±2℃),通风良好。
3、安装场所环境空气中不应有易爆、导电尘埃及具有腐蚀性的有害物质。
4、安装场所应能提供专用电源DC24V。
-
晨曦宝贝第一
七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。
北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程
-
儒雅凋零
七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。
七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。
物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。
七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。
无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。
有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。
首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。
同时对管道及管道附件应符合下列规定:
1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。
3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。
4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。
管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。
管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。