消防法是怎样对灭火器规定的

2022-05-19 16:22:51 430人阅读
消防法是怎样对灭火器规定的

5人参与回答

  • 都甲弓子是我

    1、《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。”

    2、消防法只是原则规定,对灭火器的具体检查要求在国家消防规范里面有,例如:一般的干粉灭火器自新购后5年内第一次检修,此后每2年检修一次,10年淘汰。

  • 分成倌

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 白形昌一无悔

    灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 喵喵泡泡v

    这个是根据经营场所性质和面积决定的 ,一般性指的是60-80平米设置4kg的灭火器2具,或者是每30平米的设置3kg的灭火器一具,其他的根据性质决定灭火器的大小,根据灭火器的大小规格确定灭火器的,主要根据GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范。

  • 茹梦Anita

    《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。 如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。