灭火器多久点检一次
9人参与回答
-
丝瓜呆
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
两把零一揪
灭火器需要进行“年检”是消防局的规定,检验周期为12个月。
规定是由公安部消防局指定,灭火器安全周期为12个月、超期必须进行维护保养。参考执行标准建筑干粉灭火器有效期有效期为五年,超过十年报废处理。不过规定仅限于建筑灭火器并为涉及车载灭火器,只是不限制并不代表不需要检查。
普及率最高的干粉灭火器是依靠贮存在罐内的高压氮气或者二氧化碳吹动干粉工作,气压会随着年限的增加而逐渐出现漏气的现象,所以存放时间过久即使没有使用也会造成气压降低不能使用。
干粉灭火器可以重新充入气体,参考压力表保证气体在绿色去也既可;红色区域说明压力低于正常值,黄色区域说明压力高于正常值,气压会随着温度产生变化过高有爆炸的风险、过低不能正常使用。
汽车自然现象频发车内有必要配备一台灭火器,车在灭火器可以选择干粉或者水基型灭火器,购买建议到消防器材销售资质的商铺,网销的低价灭火器钢瓶质量差容易出现安全隐患,供参考。
-
庄会富
【灭火器必须一年一检】灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。
使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。
灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。
-
谦耩箐
中华人民共和国公安部1995--03--01批准 1995--12--01实施灭火器的检查3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位【以下简称维修单位】检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a. 手提式化学泡沫灭火器----5年; b. 手提式酸碱灭火器----5年; c. 手提式清水灭火器----6年; d. 手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年; e. 手提贮压式干粉灭火器----10年; f. 手提式1211灭火器----10年; g. 手提式二氧化碳灭火器----12年; h. 推车式化学泡沫灭火器----8年; i. 推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年; j. 推车贮压式干粉灭火器----12年; k. 推车式1211灭火器----10年; l. 推车式二氧化碳灭火器----12年。
-
梦幻之星的未来
您好,5.1.安.居.为您服务。
其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体 , 另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是五年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
-
芥川违创
灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;
干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;
二氧化碳灭火器出厂期满12年。
但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;
干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;
也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~
-
沧海伤天
水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录
-
狠萌游
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:;一、有限期;1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。;二、维修期限;1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
只是需求而已
水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。
干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。
二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。
需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答