施工现场灭火器如何摆放

2022-05-19 16:08:42 406人阅读
施工现场灭火器如何摆放

5人参与回答

  • 精灵cress

    施工现场由于动火作业多、木模板以及保温材料等易燃材料较多、木工棚及钢筋加工棚等临时设施防火标准很低、临时用电线路复杂、施工人员违规操作、现场管理人员责任心不强等等原因,导致火灾危险性很大,为此,我国专门出台了一本国家规范《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011),对施工现场的消防安全管理作出了详细的规定。

    施工现场消防安全管理主要应该注意下面几点:

    一、在进行施工现场总平面图设计时,就应该对与消防安全有关的内容进行设计,合理布置临时用房、消防通道、消防用水设计、消防救援场地、给水管网布局、架空临时用电线路、出入口方位、易燃易爆材料库房位置、可燃材料加工厂、动火作业位置等。

    施工现场临时用房、临时设施的防火间距要符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表3.2.2的规定:

    二、对施工现场内的每一个临时建筑、临时设施以及在建的建筑,都要按照规范要求进行施工和布置。要特别注意下面几点:

    1、作业场所必须有明显醒目的疏散指示标志和安全疏散示意图。

    2、安全防护网要采用阻燃型安全防护网。

    3、在建工程作业场所的临时疏散通道要采用不燃、难燃材料并且要与主体结构施工同步进行,耐火极限不低于0.5小时。

    4、设置在地面上的临时疏散通道,净宽度不应小于1.5米,利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作为临时疏散通道时,净宽不应小于1米,用于疏散的爬梯以及设置在脚手架上的临时疏散通道净宽不小于0.6米。

    5、施工现场临时宿舍、办公用房层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300平方米。

    6、临时宿舍房间的建筑面积不应大于30平方米,其他房间不大于100平方米。

    7、对于易燃易爆品仓库、变配电房等火灾危险性较大的临时用房,建筑层数应为1层,单个建筑面积不应大于200平方米,易燃易爆品仓库内单个房间建筑面积不应超过20平方缪。

    三、施工现场消防设施的设置

    在施工现场合理设置灭火器、消火栓、临时消防给水系统和临时消防应急照明系统。

    1、灭火器的配置数量要按照国家规范《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定经计算确定,施工现场各场所的灭火器数量不应少于两个。

    2、灭火器的最低配置标准和最大保护距离要满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.2.2的规定:

    3、手提式灭火器设置在挂钩、托架上火消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。

    4、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120米,消防箱内消防水管长度不小于25米。

    5、必须保证有充足的消防水源供应,为保险起见,其进水口不应少于两处。

    6、消防用水量应为临时室外消防用水量与临时室内消防用水量之和,最小10L/s,并且满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)表5.3.5、5.3.6、5.3.9的规定:

    7、自备发电机房及变配电房、水泵房、无天然采光的作业场所及疏散通道、高度超过100m的在建工程的室内疏散通道、发生火灾时仍需坚持工作的其他场所,应配备临时应急照明系统。应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不应小于0.5lx,临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60分钟。

    四、规范施工现场的日常消防安全管理。

    1、建立消防安全管理制度,制定动火作业、安全用电、用气操作程序,加强防火安全教育,进行消防应急演练,建立义务消防队。

    2、编制消防安全技术措施,做好作业前消防安全技术交底,严格执行动火审批制度。

    3、焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不小于10米,与易燃易爆品的距离不少于30米。乙炔瓶和氧气瓶之间存放距离不得小于2米,使用时两者之间的距离不得小于5米。

    4、电焊工、电工等特殊作业工种必须持证上岗,严禁无证者进行操作。附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准进行焊割作业。

    5、油漆库与调料间要分开设置,并且要与散发明火的操作场所保持防火间距。

    希望我的回答能对您有所帮助!

  • 萧玉卿

    施工现场一般临时设施区的消防器材应如何配备?一般临时设施区,每100m2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过 1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶【池】、消防砂箱等器材。

  • 乙匮敬

    灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。

  • 画圈圈时代

    LZ法规要求下参照公司情况决定 5.

    1般规定 5.1.1灭火器应设置位置明显和便于取用地点,且得影响安全疏散 5.1.

    2对有视线障碍灭火器设置点应设置指示其位置发光标志 5.1.

    3灭火器摆放应稳固其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度应大于1.50m;底部离地面高度宜小于0.08m灭火器箱得上锁 5.1.

    4灭火器宜设置潮湿或强腐蚀性地点当必须设置时应有相应保护措施灭火器设置室外时应有相应保护措施 5.1.

    5灭火器得设置超出其使用温度范围地点 5.2灭火器大保护距离 5.2.1设置A类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表规定灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置B、C类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表5.2.2规定灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所灭火器其大保护距离应根据具体情况研究确定 5.2.4 E类火灾场所灭火器其大保护距离应低于该场所内A类或B类火灾规定上意见仅供参考

  • 第七维King

    见附件施工现场消防器材配置标准1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。5、电机房:配置灭火器不少于1个。6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。