水基型灭火器有温度存放要求吗

2022-05-19 16:00:36 168人阅读
水基型灭火器有温度存放要求吗

7人参与回答

  • 阅鉴Future时代

    能起到3分钟左右的防火隔热功能,而且液体易滑落,请在无危险时不要随意尝试

  • 不给糖去捣乱

    不会的。;水的比热容很大,可以吸收很多热量不会让瓶内气压过高引起爆炸,;如果车里放的是2L及以上的水基,平放在车里经历震动也是问题不大的,但是最好还是固定起来避免震动,不然比较重伤到人就不好了。;灭火器最好固定在驾驶座位底下,方便发现火情及时使用。;夏季车子在阳光下暴晒会很快升到接近七十度,所以要避免车子停在烈日下。;使用水基要注意期限,要妥善保管及时维护。

  • 馨梦依人

    可以,水基灭火器不受环境影响。 水基灭火器属物理灭火机理,药剂主要有碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、阻燃剂和助剂组成。灭火剂可以渗透到A类火灾中的木材、布匹等内部,即便火势较大未能全部扑灭,其药剂喷射的部位也可以有效阻断火源,控制火灾的蔓延速度。 对B类火灾具有隔离的作用,如汽油、挥发性化学液体,漫布火场并蒸发热量,迅速降低火场温度,同时降低燃烧区空气中氧的浓度,防止复燃。灭火剂经雾化喷嘴,喷射出细水雾,可在其表面形成长时间的水膜,即便水膜受外界因素遭到破坏,其独特的流动性可以迅速愈合,使火焰窒息。 更加突出的是,水基型灭火器不受室内、室外、大风等环境的影响,灭火剂可以最大限度的作用于燃烧物表面。

  • 摆渡人只摆渡

    我从事消防安全职业的,所以我本人都有个习惯,去大型公众场所会看看疏散通道,安全门在哪里。安全门的防火级别(门角都有),门锁的样式以及各种标识。

    家里常备灭火器。

    一个水基型,一个干粉。一般来说,如果家里出现意外火情,跟电路有关肯定会跳电。有电用干粉,没电都能用。有备无患嘛。

  • 晨曦宝贝第一

    导语:水基型灭火器是一种最常见的灭火器,一般来说,水基型灭火器都用于扑灭由于非水溶性液体和易燃易爆固体所引起的火灾,是用于预防火灾、保障人民生命财产安全的必备物品。这篇文章主要为大家介绍水基型灭火器的标准有哪些。

    水基型灭火器的简介

    水基型灭火器是一种内部装有氮气和AFFF水成膜泡沫的灭火器,通过喷射由氮气和AFFF水进行化合作用所产生的泡沫到燃料的表层,形成的水膜可以隔绝燃料和空气,由此来灭火。国家规定下,水基型灭火器的使用期限为6年,使用时间以后可能灭火效果没有如此显著。

    水基型灭火器的优点和缺点

    水基型灭火器被广泛用于工厂、商店、油田、轮船等火灾易发生地点,因为它虽然体积小,但是方便操作,而且可以抗复燃,还能双重灭火灭火效率极高。不仅如此,使用水基型灭火器时不需要摇晃或者倒置,而且它的使用寿命比较长,是防止火灾发生和家用灭火的首选。

    但是,水基型灭火器智能扑灭由于易燃易爆固体和非水溶性液体所引起的火灾,并不能用来扑救由于带电设备引起的火灾,适用范围较小。

    水基型灭火器的标准

    水基型灭火器的标准制定是参照GB 4398-1984的《手提式清水灭火器》进行修订的,并且是以GB 4351-1997的《手提式水基型灭火器通用技术条件》和国际标准化组织ISO/DIS 7162-1995的《消防手提式水基型灭火器性能和结构要求》为依据,规定了水基型灭火器的技术要求、标志和检验规则等。

    1.技术要求

    水基型灭火器的规格分为三种:3L、6L和9L,并且灭火器适用的温度范围为-10~55摄氏度、5~55摄氏度,在该范围之内,灭火器的喷射剩余率要小于10%,喷射的滞后时间要小于5秒;

    2.标志

    灭火器的包装必须符合储存、运输的要求,包装上必须涵盖产品的名称、型号和规格;内装的数量和尺寸(长*宽*高);生产日期及其序号;标记“注意防潮”或“严禁暴晒”等字样;

    3.检验方法

    灭火器的抽样调查方法和结果评定都应该按照GA 90-1994中的规定进行。

    通过这篇文章,大家是否对水基型灭火器及其标准有了更进一步的了解呢?想要了解更多的话,就登陆土巴兔装修网吧!

  • 中国名瓷网V

    1、灭火器的放置位置。

    2、灭火器的箱子外形及整洁度。

    3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

    6、标识的检查标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    7、灭火器上标识:MF(L)依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg。

    8、筒体是否有永久性的标识的检查9、保险栓是否已经松开或损坏。10、压力表指针是否到达黄色区域,如果到了则需要更换。11、灭火器喷嘴是否堵塞和破损。注意事项1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。5、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。6、、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。7、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

  • 水利人和天使

    不会的现在的灭火器都是干粉的

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听