消防产品检测有哪些
8人参与回答
-
宿昂雄传奇
工程建设领域选用消防产品委托检验取样数量及检验周期
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期
(工作日)
1防火门1樘≥30樘10
2防火窗1樘≥20樘10
3防火玻璃1100mm×600mm≥20块10
4防火卷帘1樘≥20樘5
5消火栓箱
(含全套器材)1具≥20具7
6消防软管卷盘1台≥20台7
7消防应急照明灯2台≥50台10
8消防应急标志灯2台≥50台10
9饰面型防火涂料5kg≥100Kg10
10钢结构防火涂料5Kg≥100Kg15~30
11灭火器2具≥50具10
12洒水喷头30只≥350只7
13防火阀、排烟阀
排烟防火阀1台≥30台7
14耐火电缆3.6m≥100m7
15沟槽式管件3只≥30只7
16独立式可燃气体探测器3台≥50台7
-
墨尔迪勒真的
问题内容比较广。
消防设施分为主动和被动:
主动设施---火灾自动报警系统、防排烟系统、灭火系统、联动控制系统等;
被动设施:防火间距、消防通道、疏散逃生、救援场地、结构耐火、装饰材料要求等。
消防设施检测流程---得先满足《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004
-
昕晴飞扬小红帽
一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。3、低压配电箱(盘)①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。4、低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。5、电气照明装置检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。6、开关、插座检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。建筑消防设施的检测内容一、火灾自动报警系统检测内容1、火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统检测内容1、消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统检测内容1、室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统检测内容1、管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。
-
茅台不是酒HK
要验收送检是必须的,装修材料的检测报告是验收资料的一部分,没有的话消防部门可以不受理你的验收申请
第二十一条【建设工程消防监督管理规定(公安部106号令)】
建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
(一)建设工程消防验收申报表;
(二)工程竣工验收报告;
(三)消防产品质量合格证明文件;
(四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
(七)其他依法需要提供的材料。
-
乖兔子monica
建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。
-
鹿晗欧巴小黄呀
消防检测设备呢比较多,对消防和公共安全也是重中之重的一关,做好消防检测很有必要的,消防检测的设备主要有:消防水带试验机、消防栓枪口水压试验机、灭火器筒体水压多用试验机、灭火器气密性试验箱、灭火器振动试验台、消防灯具综合自动检测仪、消防栓箱刚度试验台、消防水带试验仪等
-
破草帽箫
产品质量监督抽查的对象有:(1)可能危及人体健康和人身、财产安全的产品;(2)影响国计民生的重要工业产品;(3)用户、消费者和有关组织反映的有质量问题的产品。
-
才华院院主
5检测方法
5.1一般要求
5.1.1检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的检测报告、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。
5.1.2检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证。
5.1.3查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。
5.1.4用绝缘电阻测试仪测量导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值;用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值。
5.1.5采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。
5.1.6应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。
5.1.7检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。
相关问题
- 做消防器材需要什么证1个回答
- 灭火器应注意哪些问题3个回答
- 哪些是属于建筑消防设施7个回答
- 消防设施工程需要哪些人员3个回答
- 公司的灭火器有哪些6个回答
- 灭火采取方法有哪些3个回答
- 我国常见灭火器是哪些4个回答
- 施工现场哪些地方应放置灭火器4个回答