七氟丙烷气体灭火系统怎么测试

2022-05-19 15:46:49 364人阅读
七氟丙烷气体灭火系统怎么测试

7人参与回答

  • 王小宝要减肥

    七氟丙烷灭火气体: 药剂是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、c类火灾及电器火灾;储存空间小。

    如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。七氟丙烷灭火设备中的药剂就得5年换一次。

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    3. 调试七氟丙烷灭火系统的调试宜在与之有关的灭火自动报警系统及其联动设备调试完毕后进行。

    调试人员需对七氟丙烷灭火系统及主要部件的结构、性能及使用方法有一定的了解和实践经验。系统调试前应对所安装的系统、部件及安装质量进行检查。系统调试时应采取可靠的安全措施,确保人员安全和避免灭火剂的误喷放。调试的主要内容有:对每个防护区(保护对象)进行喷放灭火剂试验和备用灭火剂贮存容器的切换操作试验。■ 喷放灭火剂试验

    1)试验采用的贮存容器数应为防护区实际使用的容器总数的10%,且不得少于一个;

    2)试验采用自动控制方式启动;

    3)喷放的灭火剂试验结果应达到以下要求: ?灭火剂能喷入要求的防护区内,且能从防护区的每个喷头喷出; ?有关的控制阀门工作正常; ?声、光报警信号正常; ?贮存容器间内的设备以及灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。■ 主、备用灭火剂贮存容器切换试验将备用灭火剂贮存容器手动切换到系统管网上,然后进行喷放灭火剂实验,试验结果应与喷放灭火剂试验结果相同。

  • 长发漂洋过海

    1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动; 2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动; 3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。 七氟丙烷(HFC--227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是卤代烷1211、1301的替代品之一。

  • 洗头和尚

    1、我查了气体灭火系统设计规范,没有这方面的禁止规定 2、我查了建筑设计用烟烙尽吧,比七氟丙烷安全多了可以的七氟丙烷气体灭火系统

  • 想飞地鸭子

    七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。

    北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程

  • 太阳挂tian

    七氟丙烷灭火系统的防误操作装置一般是设置在启动瓶上。系统为防止自动或手动误操作,其在每个启动气瓶的电控阀门上方都设有一个防误操作保险销。

  • 影飞天

    悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。

    依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。