消防检测水泵房要注意哪些

6人参与回答

  • 不低哦机会多

    消防水泵房验收的主要内容:

    1消防水泵房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;

    2消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求;

    3消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求;

    4消防水泵房的设备进出和维修安装空间应满足设备要求;

    5消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求。

    消防水泵验收的主要内容

    1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

    2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;

    3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;

    4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;

    5打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;

    6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4倍;

    7消防水泵启动控制应置于自动启动挡;

    8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。

  • 青花小子zc

    答:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。

  • 蒜蓉辣酱Anne

    消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,消防泵房是全公司消防系统的心脏,为管理好消防泵房,明确职责,特制定消防泵房管理制度。

    消防泵房管理制度一

    消防泵房设备由管理人员负责使用和保养,未经管理人员同意,任何人不准随意启动或关闭。

    消防泵房管理制度二

    使用和操作必须按制度进行,应先关闭室外进出管连通阀,并确定设备完好才能开启电源按钮,如发现水压控制表失灵,应立即停机,严禁违章操作,严禁开空泵。

    消防泵房管理制度三

    对泵房内的设备要定期巡视,对事故苗头及时上报。

    对消防泵房的附属设备,即贮水池注意流量,谨防闸阀失灵溢水造成浪费;对深井泵要每周启动一次,检查性能,以防失灵,维修工具妥善保管,未经允许不得随便借出。

    消防泵房管理制度四

    管道工离开消防泵房要及时关闭门窗,严禁闲杂人员入内。

    消防泵房管理制度五

    消防水泵、消防泵稳压型每周进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。

    每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示:检查水池液位,低于85%时,进行加水。消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整、做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁。

    应保持泵房清洁卫生,及时抽尽积水,严禁在机房内大小便,违者将视情节轻重给予教育、批评、罚款。

    消防泵房管理制度六

    半地下贮水箱顶层除管道工及检修人员,未经许可严禁攀爬玩耍,严禁向池内投掷杂物,管道工负责箱盖上锁及水源清洁的监护。管道工应定期察看水质,有情况及时上报,水池每年夏季清扫一次,冬天要进行管网保暖工作。

    适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。

    消防泵房管理制度七

    消防泵房及附属设备周围要保持整洁,及时清除杂草、虫类等。

  • 勤奋的月小灵

    一、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。

    二、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。

    三、消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。

    四、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

    五、附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门。

    六、消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

    七、消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。

  • 画圈圈时代

    6.6消防水泵房 6.6.1消防水泵房内起重设备应符合下列规定: 1.起重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2.起重量在0.5t至3t时,宜设置手动起重设备; 3.起重量大于3t时,应设置电动起重设备。

    消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m; 消防水泵房可独立建造也可附设在其他建筑物内,但当消防用水量大于200L/s时或本规范规定应设置高位消防水箱但无法设置时应设置独立的消防水泵房,并应符合下列规定。1.独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级,与其他能产生火灾暴露危害的建筑物的防火距离应根据计算确定,但不应小于15m; 2.附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门; 3.附设在建筑物内的消防水泵房,当设在首层时,其出口应直通室外;当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口; 4.独立消防水泵房应采用独立供电系统。消防水泵房应设置排水设施, .6.15消防水泵房应防止任何时间可能中断供水的可能性。6.6.16消防水泵房的照明应符合《照明设计规范》,并应设置消防应急照明,且应急照明电源不应直接自备发电机启动电池。6.6.17消防水泵房应设置带有坡度的排水沟收集水泵等的漏水,并设置可靠的排水设施把水排到室外,同时防止水倒灌。6.6.18消防水泵房的设置位置应考虑不被洪水淹没的技术措施。6.6.19独立消防水泵房和消防水池的抗震设计应比当地抗震等级提高一个等级进行抗震设计。

  • 率真和津津

    参加验收的工作组人员首先从取水泵房开始,对水泵、电机等设备的出力、运转情况进行询问和实际检查;其次在送水泵房验收人员亲临设备旁边观察设备运行情况;再次在水池,加压站仔细全面检查了输水管道的焊接质量,水池的浇筑质量;并且详细观看整个系统的运行情况。