500平方厂房要配多少灭火器
5人参与回答
-
依窗听雨hee
这是一个很复杂的问题,不是说个平方数就可以的。你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置,其它的办公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。
-
热力学负温度
买个十个左右就够了,可以安装两个消火栓,你可以参照《建筑灭火器配置设计规范》。
-
却还加班
这要根据场所不同,类别和灭火器的容量而定。如空旷的车间用的就少,而易燃易爆的场所相对就要多,普通场所可用干粉灭火器,电器较多的地方则用二氧化碳灭火器。 通常为75---100平方米就需用一个灭火器,可计算:1500/(75或100)=20个或15个。
-
琅习铰
灭火器配置需要参考《建筑防火规范版》,一般情况下为两瓶干粉灭火器为一个配置保护面积为25平方米。由于场所的不同,仅供参考。
-
小教无忧
灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级。
车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数。既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可。危险等级可定为中级。其次具体配置应以灭火级别来决定。400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A。同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标。灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的。记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器。
相关问题
- 消防车的高度是多少1个回答
- 仓库多少面积要配一个灭火器9个回答
- 燃油叉车要配灭火器吗3个回答
- 家用车必须要配灭火器吗3个回答
- 银行大厅要配哪种灭火器3个回答
- 配电室要配什么灭火器3个回答
- 油库要配几公斤灭火器3个回答
- 买新车要配灭火器吗7个回答