川海羽生
消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116--1998《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式有明确的规定。
-
粉你妹sunny
这个看具体该场所都有哪些设备了,通常的联动自动报警,自动喷淋,消防泵的启动,如果有防排烟系统、消防广播等等很多的系统
-
山风江城
这个是联动的测试的区域是红外探测器所在的区域的,因为联动实现的电源线联动动作导致的红外探测器的电源线路造成的。
-
茅台不是酒HK
消防联动一共有6个部分:1.灭火设施 2.消防应急照明3.专业通信4.防排烟系统5.电梯6.非消防电源切断系统。
-
司斯猫
消防联动调试包括:联动消火栓泵,喷淋泵,排烟风机,防火卷帘门,防火阀,排烟阀,切断非消防电源,切电梯,启动声光,启动事故广播。