    你说的是干粉灭火器吧?看下面:

    灭火器定期检查的要求是:

    1.清水灭火器每半年进行一次全面检查。检查时应卸下器盖,其内容:一是检查气瓶的防腐层有无脱落和锈蚀状况。轻度锈蚀的及时补好,明显锈蚀的送消防专业维修部门进行水压试验;二是检查气瓶内二氧化碳的重量,若重量减少10%时,应进行修复充足;三是检查灭火器筒体有无明显锈蚀,有明显锈蚀的应送消防专业维修部门进行水压试验;四是检查灭火器操作机构是否灵活可靠;五是检查灭火器内水的重量是否符合规定,水量不够的补足,水量超过的排出;六是检查灭火器盖密封部位是否完好,喷嘴过滤装置是否堵塞。各项要求合格者应按规定装配好。

    2.泡沫灭火器每半年应检查一次。检查时应拆开灭火器盖,其内容:一是检查滤网安装是否牢固,滤网是否堵塞;二是检查灭火器盖的密封橡胶垫是否完好,装配有无错位现象;三是检查瓶盖机构,在向上扳起后,中轴是否能自动弹出:四是推车式灭火器应检查行驶过程中有无药液渗出现象;五是推车式灭火器检查瓶口密封圈是否腐蚀,喷枪、喷射软管及安全阀有无堵塞,行走机构是否灵活可靠,并在转动部位加注润滑脂;六是每年检查一次灭火剂,主要检查药液的发泡沫倍数和泡沫消失率是否符合规定的技术要求。

    3.干粉灭火器检查内容:一是每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量达于额定重量的5%或7g【取两者中较小值】,推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时,应按规定充足。二是检查操作机构是否灵活,筒体密封是否严密,灭火器盖是否紧固。三是每年检查一次干粉是否吸湿结块【干粉受潮的烘干可继续使用】,若有结块应及时更换。四是检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无破裂。发现堵塞应及时清理,防潮膜、防潮堵破裂应及时更换。

    4.二氧化碳灭火器每半年检查内容:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。

    二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置。三是推车式灭火器行驶机

    构是否灵活可靠,并加注润滑脂。四是每年至少称量一次重量,手提式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%或50g【取两者中较小值】,推车式灭火器的年泄漏量不得大

    于灭火剂规定充装量的5%,超过规定泄漏量的应检修后按规定充装量重灌。

  • 春藤美加year

    1.主要部件的检查

    压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。

    压力批示器指针是否在绿色区域。

    2.喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    3.保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。

    这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。

    4.标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。

    标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    5.外观检查

    灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。

  • 锡金流亡王子

    右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器。右手提着灭火器到现场。除掉铅封。拔掉保险销。左手握着喷管,右手提着压把。在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。

  • 小蛋糕的小海牛

    有说明书, 灭火器种类很多,干粉比较普遍,适用性也强。

    一般情况人必须在火的上风2m左右, 将灭火器保险栓拉下, 喷口对准火的根部,然后压下压把。日常管理主要是定期(如每月)检查灭后器的压力表指示,一般指向绿色区域(表示压力正常),如出现压力变小,(指向红色区域)则说明过期了,需要更换。

  • 卧罢秃

    (1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。 (2) 定期对活动部位进行润滑保养。 (3) 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。(4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。 (5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。

  • 中国名瓷网V

    维护建立维护管理档案,明确维护管理责任人,并且对维护情况进行定期检查。

    单位应当至少每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。根据公共安全行业标准《灭火器的维修与报废》规定,灭火器不论已经使用还是未经使用,手提式和推车式1211、干粉、二氧化碳灭火器距出厂日期满5年,以后每隔2年,必须进行水压试验等检查,手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器距出厂日期满3年,以后每隔2年,必须进行水压试验等检查,手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器距出厂日期满2年,以后每隔2年,必须进行水压试验等检查。凡使用过和失效不能使用的灭火器,必须委托维修单位进行检查,更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。单位必须严格落实灭火器报废制度,凡手提式化学泡沫、酸碱灭火器距出厂日期满5年的,手提式清水灭火器距出厂日期满6年的,手提式干粉灭火器(贮气瓶式)、推车式化学泡沫灭火器距出厂日期满8年的,手提贮压式干粉灭火器、必要场所配置的手提式和推车式1211灭火器、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)距出厂日期满10年的,手提式和推车式二氧化碳灭火器、推车贮压式干粉灭火器距出厂日期满12年的,均应予以强制报废,重新选配新灭火器。使用 1、把灭火器罐上下晃动三次以上 2、将安全梢拉开。3、握住出粉皮管,将皮管朝向火点。4、距着火点4--6米处用力压下把手,选择上风位置或者侧风方向接近火点,将干粉射入火焰基部。5、息灭后并以水冷却除烟以防止复燃。

  • 广州最新换牌器

    工地上面应该是用干粉灭火器,主要是检查其压力是否正常,其他的交由专业检验机构进行检验。干粉灭火器的定期检查主要有4项工作。①每半年卸贮气瓶或二氧化碳钢瓶,用称重法检查瓶内二氧化碳重量。手提式的泄漏量大于额定充装量的5%或5g(取两者较小值),推车式的贮气重量减少1/10时,应按规定充足气量,同时检查阀门操作机构是否灵活。②检查贮气瓶刺穿式的穿针是否位置正确,器头螺母是否拧紧,以免漏气造成千粉结块。③每年检查一次出粉管、进气管、喷嘴、喷管和喷枪等各部位有否堵塞,出粉管防潮堵、膜是否完好。④每年检查一次干粉,如有变质、结块现象,应及时更换。