怎么样的灭火器是有效的
8人参与回答
-
谗猫lili
干粉灭火器(搜索京阳消防) 看年限看它的是否还在使用期限内。
生产日期可以在压力表中看到。看瓶身是否有掉漆,如果掉漆超过1/3的话,就属于报废。看是否有年检的合格证(新的灭火器除外)。测试灭火器是否有泄漏。
-
英年早肥的泰达
前段时间刚刚做过消防的培训。
干粉灭火器除了专业的检查以外,就查两方面:第一、效期,看是否在使用效期内。不排除有人用更换标签的方式造假,所以可以把灭火器稍微摇下,看是否有流动感;第二、气压,在确保指针良好的情况下,看下气压数值,偏高或者偏低都是不合格的。
-
云and凯
二氧化碳灭火器的有效期限为12年;干粉灭火器的有效期限为10年;水基型灭火器的有效期限为6年。
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。
拓展资料:灭火器(Fire extinguisher)是一种可携式灭火工具,是常见的防火设施之一,世界第一支灭火器在1834年诞生于伦敦,由乔治?威廉?曼比发明。
-
沉默的月影
灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:
灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。
灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。
检查灭火器铅封情况,是否完好。
检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。
检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。
检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。
检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。
-
纠结的克瑞艾特
1、看外表有无严重腐蚀等;2、看保险销、铅封是否在,如不在的话,表示无效;3、看压力表(除了二氧化碳灭火器外,其余灭火器均有压力表),压力表指针在绿区表示有效合格,黄区表示压力太大,红色表示压力不够即无效了。4、看新购的,出厂满5年必须重新充装,一旦使用或充装后每2年充装一次;5、一般的干粉灭火器出厂后满10年应当报废,不能再充装使用。6、每次充装后,维修标签上标注维修日期。
-
又上线咯
一,外观检查,铝封应完整,压力表指针应绿区,灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀,灭火器可见零部件应完整,无松动,变形,锈蚀和损坏,喷嘴及喷射软管应完整,无堵塞。二,密封性检查,三,强度检查,受内压的器头及简体与器头的连接零件,应按规定进行水压试验,试验中不应有泄漏及可见变形。
-
小七Skyla
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
奔跑的小倩倩
灭火器灭火应对准火焰的两个位置:
一、着火点根部灭火器要对准火焰的根部喷射但要注意如果是纸张火焰, 那就不能, 因会把带火的纸喷射到别处.化学液体的火焰也是如此, 不能把火焰的面积扩大。
二、燃烧最猛烈处使用手提式干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射.如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答