    湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、火灾报警装置和供水设施等组成。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水

  • 永远的独角斗士

    通常的雨淋系统其实都是干式雨淋系统(管道内部充水,火灾发生时由自动控制系统打开雨淋阀向管道内充水),我觉得你说的是不是喷水系统(自动喷水系统包含雨淋系统、自动喷水灭火系统、水喷雾等)。只有喷头是闭式的才采用湿式系统,当然现在也有湿式的雨淋系统,但是对系统要求较高。

  • 静静的真好单

    所谓的干式系统和湿式系统指的是,自动喷水灭火系统中闭式喷淋根据在准工作状态时报警阀后的管道内有没有水而分成两类,有水的为湿式,无水的就是干式。

    首先,根据干式系统和湿式系统的应用场景来判断区分,湿式系统一般应用在环境温度在4℃-70℃范围之间,而环境温度常年高于70℃或低于4℃的一般都是配置干式系统。比如;北方场所一般安装干式系统,防止管道内的水有结冰的危险,南方常年气温较高就一般配置湿式系统;其次,直观一点就直接找到报警阀,看上面的铭牌,名称“干式报警阀”的,说明该系统属于干式系统;铭牌上名称为“湿式报警阀”,那就说明该系统是湿式系统;再次,如果报警铭牌上模糊不清了,或者丢了,看报警阀上是否有钢印型号,湿式系统的报警阀型号是ZSFZ-150/100或者其他数字,而干式报警阀的型号为ZSFC-150/100或其他数字;最后,维保进场前可以问甲方或相关方收集图纸资料和竣工资料,竣工图纸上会明确哪些场所配置的是湿式系统、哪些场所配置的干式系统,以及报警阀具体安装在什么位置。

    祝你好运!