  • 诺夏如风

    主要有:

    1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

    2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

    3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

    4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;

    5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

  • 龙猫是兔子

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

  • 爷是范儿

    自动喷水灭火系统的组成部分:喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置、管道。

  • 下谷修司

    自动喷水灭火系统按照喷头的开闭形式分为开式、闭式系统,意思是喷头是敞开的(无易熔元件、可直接出水)这套系统就是开式系统,如:雨淋系统、水幕系统、水雾系统。相反,喷头是用易容元件(玻璃球、易熔合金)封闭的,则是闭式系统,如:湿式系统、干式系统、预作用系统。

  • 大风有侠

    按喷头分类则是开式和闭式

    闭式最常用,又分为干式、湿式和预作用式

    开式一般都用雨淋阀组,按使用性质或者喷头类别又分为水幕系统、水雾系统和雨淋系统

  • 骏骏芭比

    开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。

  • 肆胤闻

    自动喷水灭火系统分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统; 闭式包括:湿式;干式;干、湿式;预作用和循环启闭自动喷水灭火系统; 开式包括:雨淋灭火系统;水幕灭火系统和水喷雾灭火系统。