干粉灭火器国标有几种
6人参与回答
-
啊嘟嘟sasa
1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。
2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。
4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
5、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。
6、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃
7、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。
专用储存装置间的设置应符合下列规定:
1)、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。
2)、耐火等级不应低于二级。
3)、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。
8、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
-
骆娜娜
手提式干粉灭火器的类型规格:碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。
1、碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。
2、使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。
手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFABC2、MFABC3与MFABC4只是名称代号不同,具体价格差要参考当地的售卖价格
-
怒波波波波仔
手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFABC2、MFABC3与MFABC4只是名称代号不同,具体价格差要参考当地的售卖价格。
扩展资料:
手提式干粉灭火器的灭火原理:
干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。
除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。
干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:
一是干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
二是干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
-
幸福小沫疑
手提式ABC干粉灭火器主要有:1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、8kg;悬挂式ABC干粉灭火器主要有:6kg、8kg、10kg;推车式ABC干粉灭火器主要有:20kg、30kg、35kg
-
水面清圆圆
按照中华人民共和国国家标准:GB 12515-90, 8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助
-
不低哦机会多
1、MF,M代表灭火器(灭的第一个拼音,下同),F(粉,即干粉)。
2、ABC,表示这个灭火器是灭A、B、C类型火灾的,其中A类火灾指固体火灾,B类火灾指液体火灾,C类火灾指气体火灾。
3、4,表示这个灭火器充装的灭火剂(干粉)是4kg
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答