  • 冰风吹云散

    气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。

  • 热力学负温度

    柴油发电机房消防防火设置要求:

    一、对柴油发电机房布置的规定: 柴油发电机房可布置首层或地下一层,并应符合下列规定:

    1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

    2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    3、采用独立防火分隔,单独划分防火分区。

    二、消防设施配置的规定:

    1、机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。

    2、机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。

    3、设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。

    4、机房内设有干燥消防沙池。

    5、与油库要有隔离措施。

    6、发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。

    7、有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。

    拓展资料:

    柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。

    可用于各种家庭、办公室、大中小型企业日常发电以及应急发电。

  • 半度微尘

    通信机房用七氟丙烷气体灭火系统,柴发机房通常用水喷雾,要求高一点用七氟丙烷也可,会议机房没要求,看具体保护等级