乙炔着火如何灭火
8人参与回答
-
双眸里的背影觉
1、气瓶阀已经烧坏,无法隔绝气源----措施:不断使用多瓶干粉灭火器,灭火、冷却,直至没有点火能量;
2、乙炔气瓶连接皮管燃烧----措施:操作工迅速折叠气管,减少出气。配合其使用干粉灭火器灭火,最后关闭气瓶阀;
3、电焊火花引燃泄露的乙炔气瓶阀----措施:采用防火毯覆盖在乙炔气瓶阀处,隔绝空气。制止电焊作业,检修压力表、气瓶阀。1、如果是气开瓶外燃烧采用窒息法灭火方法就行了,用湿棉被等,如果现场没有用几件衣服完全湿透盖上去也行,然后关闭气门阀;如果回火阀损坏在火焰息灭之前禁止关闭气瓶阀,防止回火发生瓶内燃然。2、如果已经发生瓶内燃烧,非义务消防人员和专业人员应迅速撒离,义务消防人员应用消火栓卧姿射水冷却气瓶,防止爆炸伤及人员(注:水枪应用开花水枪均匀冷却)3、灭火器最好使用二氧化碳对准火焰根部灭火,ABC干粉灭火器现在的商家为了利益也许灭火剂内含有其它杂质。
-
大仙不闲
乙炔瓶着火后怎么办
问: 在什么情况下 , 不可以把着火的溶解乙炔气瓶运至室外; 在什么情况下 , 可以把着火的溶解乙炔气瓶运到室外 ?
答: 在下列情况下 , 不可以或不需要把着火的溶解乙炔气瓶搬运到室外 , 但需要不间断的浇水冷却 , 同时疏散无关人员。
1乙炔瓶处于超过两层以上建筑物内时 , 不可以将乙炔瓶从窗口抛下 , 因为在乙炔瓶接触地坪时会受到冲击 , 有可能使乙炔瓶破裂。另外 , 泄漏很大的乙炔瓶也不得用电梯装运 , 以防电梯升降时电气装置产生的电火星引燃泄漏的乙炔气。
2乙炔瓶处于非可燃性建筑的宽阔房间内 ,而其中既无可燃物又无明火。在这样的建筑物和房间内 , 只要门窗通风良好 , 对无法堵泄的乙炔瓶 ,可让其继续泄尽为止; 对无法切断气源熄火的乙炔瓶 , 可让其继续烧尽为止 【火焰不准折向瓶体 , 应朝向下风侧】 。
3搬运乙炔瓶要通过较长距离 , 特别是通过走廊、通过诸多房门或通过有易燃物、贵重物品、重要设施的情况下。
4乙炔瓶是被固定的 , 拆卸困难且又要较长时间的情况下。
在下列情况下 , 应将乙炔气瓶搬开或搬运到室外 , 但需要不间断的浇水冷却 , 同时疏散人员。
1着火的乙炔瓶靠近其他乙炔瓶 , 或靠近其他气体气瓶 , 特别是着火乙炔瓶的火焰射向其他气瓶的情况下。
2着火乙炔瓶附近是易燃物或危险品的情况下。
3在确认必须保护的建筑物内 , 或在易引起重大火灾的可燃性建筑物内的情况下。 把着火的乙炔瓶搬到室外安全场所是件既困难又危险的事 , 在实施搬运时必须对其危险程度要有充分的考虑。
问: 溶解乙炔气瓶易发生泄漏的部位是哪里 ?冬季检漏用的肥皂液容易结冰怎么办 ?
答:溶解乙炔气瓶易发生泄漏的部位是瓶阀和易熔合金塞。
1.瓶阀的泄漏通常发生在:
【1】压帽的阀杆孔处;
【2】瓶阀出入曰处【即阀芯与阀芯座】;
【3】瓶阀与阀座处;
【4】瓶阀易熔合金塞处。
2.肩部易熔合金塞泄漏发生在:
【1】易熔合金塞塞曰处;
【 2】塞体与塞座连接处;
【3】塞座与瓶肩焊接处。
冬季检漏肥皂液容易结冰,可改用干酪素检漏液,可在一6一一10 0C气温下保持72 h不冻结,其配制成分和配制顺序如下:干酪素,50 g蒸馏水,150 200 mL;无水碳酸钠,Sg;无水乙醇,150200 mL;甘油,100120 mL;洗衣粉,5一8g;蒸馏水,250 mL。
问:在作业现场,发现溶解乙炔气瓶漏气,如何处置?
答:在焊接和切割作业现场,如发现溶解乙炔气瓶漏气时,应采取下列措施处置:
最先发现漏气的人员要大声呼喊,使作业现场的负责人和周围的人员得知出现漏气事故。同时关闭瓶阀,禁止用火。
2.若漏气部位是易熔合金塞、瓶阀与阀座连接处或瓶阀压帽处,关闭瓶阀也不能堵漏时,应立即:
【1】除有关人员以外,其他一切人员都要向上风侧撤离现场;
【2】若气瓶是在室内使用的,应将气瓶移到通风良好并无火源的安全场所;如移至室外有困难,则将气瓶移到无火源和门窗开启的地方;
【3】在气瓶周围6一10 m处用绳索设隔离区并挂警示语牌,派令人在隔离区外监视,不准任何火种【包括传呼机、手机、对讲机、照像机】接近,火速与供气单位和本单位安全部门联系,听其指示处置; 【4】若气瓶周围环境和条件,不允许让气瓶继续泄漏时,应与消防队联系,报告现场状况,请求支援,以防发生危险。
3.在移动漏气瓶时,要保持气瓶直立,不允许卧放滚动。
4.在与有关单位和部门联系的同时,既要注意附近的火种,又要不间断的往气瓶上浇水导除泄漏时i,, .生的静电,以防静电引起着火。
5.在监视漏气瓶时,身边一定要备有灭火器和灭火用水等,以便在着火时及
时灭火。
6.由十金属土具的碰击和带钉鞋所产生的火花,有使乙炔着火的危险,要严加防范。
7.在无一切火源和不断向漏气瓶上浇水的情况卜,让漏气瓶继续泄漏至泄尽为}卜,是不会发生着火危险的。 问:过去使用的氧气瓶阀,其出气曰是了,旋外螺纹的。最近听说,氧气和其他可燃气体用的瓶阀,都改为了,旋内螺纹了,这项规定出自何处? 答:氧气瓶瓶阀出气曰螺纹改为了,旋内螺纹,是出自国家标准015383 X994《气瓶阀出气曰连接型式和尺、J一》的规定,但不能说所有可燃气体瓶阀出气曰都改为l,旋内螺纹了,例如氨气瓶阀、-氧化碳瓶阀、硫化氧瓶阀F,,s没有改为l,旋内螺纹。
-
少女与猫时代
不可以。首先说明下泡沫灭火器的原理:是泡沫附着在可燃物表面,隔绝可燃物与空气中的氧气,从而达到灭火的效果。通常是用作固态可燃物的灭火。比如木材、纸张等!乙炔发生器的原理是在电石中加水来发生化学反应生成乙炔,此反应可以在没有氧气的环境下进行,泡沫无法附着在可燃物表面。也就无法发挥其作用。通常情况下都是水基灭火器和二氧化碳灭火器。水基灭火器的作用是用来给罐体降温。
-
邹火兵
电焊工安操作规程
1、电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。焊接时,操作人员必须戴手套,穿绝缘鞋。
2、电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
3、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套潮湿地点工作,应站在绝缘胶板上或木板上。
4、严禁在带压力的窗口或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
5、焊接存易燃、易爆有毒物品的容器或管道必须清除干净,并将所有孔口打开。
6、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。
7、焊接预热件时,应有石棉布或挂板等隔热措施。
8、把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。
9、清除焊渣,采用电弧气刨清根部时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
10、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,应有隔光板。
11、施焊周围有易燃、易爆物时清除、覆盖、隔离。
12、工作结束,应切断电源,检查操作地点,确认无起火危险后,方可离去。
气焊工安全操作规程1、施焊地有易燃、易爆物,必须清除、覆盖、隔离。 2、乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置,保险链。 3、高、中压乙炔发生器,应可靠接地,压力表及安全阀应定期检查。 4、乙炔发生器不得放置在电线正下方,与氧气瓶不得同放一处,距易燃、易爆物和明火的距离不得少于10米。 5、乙炔瓶、氧气瓶应有防震圈,旋紧安全帽,防止爆晒。 6、点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得施放在物件或地面上。 7、不得持连接胶管的焊枪爬高。 8、严禁在带压的容器或管道上焊割,带电设备应先切断电源。 9、在储存易燃、易爆及有毒品的容器或管道上焊接时,应先清除干净,并将所有的孔口打开。 10、工作完毕后,应将气瓶气阀关好,拧上安全罩,并将胶管、焊枪,仪表收拾干净。 11、检查操作地点是否可以引起火灾,确认无起火危险后,方可离去。
-
江流上独凭栏
这个主要是丁烷更安全些,在较低的压力下就可以变成液体,这样在单位体积的情况下能量密度也高。甲乙丙之所以不用,一是能量密度,甲乙丙都需要很高的压力才能成液体,甲烷更是,了解一下LNG就知道了。二是安全性。其实和一相关,与罐内化学物质有关。罐体不可能承压太高,成本和安全性都是问题。
-
不加冰的小雪碧
四氯化碳灭火的原理是:.四氯化碳的蒸气较空气重约5倍.且不会燃烧.利用这种特性常用以灭火.尤其能够扑灭汽油.火油及其它各种不能与水相混合的油类.以及电器所发生的火灾.因四氯化碳一经化成蒸气.便沉於空气的下部.将空气逐出.火焰自然熄灭. 而乙炔的密度是比空气小的,所以,相当于水不能灭油火的道理,密度小的飘在上面,四氯化碳沉到下面了,没效果
-
芥川违创
氧气、乙炔橡胶软管发生漏气时,采取的处置措施: 第一,立即关闭氧气和乙炔钢瓶开关,防止继续泄露; 第二,严禁烟火和使用电器设备,防止明火引起乙炔和空气爆炸;上海一户人家就是因为家里煤气软管漏气,回家一开灯,引起煤气爆炸,严重受伤。 第三,打开门窗通风,使房间内乙炔气体扩散出去; 第四,更换新的软管,或者将泄露出减掉,重新安装好软管。
-
蓝齐儿home
应该首先切断气源,然后灭火。因为火如果熄灭,燃气还在泄露,燃气与空气混合成可爆炸气体,遇明火即刻比值,会再一次发生更大的损失。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答