5人参与回答

  • 淳chun喵

    关于带电电器设备灭火,明确指出不能使用的为水基(泡沫)灭火剂;600伏以下的带电电器火灾可以使用二氧化碳灭火剂;干粉灭火剂可以扑救电气火灾,没有规定带电电器的电压范围。翻阅了很多书,查阅了很多网站,均没有干粉灭火机适用的带电电器火灾的电压范围。因此,应该是能扑救一切高低压电器火灾,无论电压高低。

  • 钟山一代

    首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。

  • 蓝精玲ALING

    电气火灾分两种理解。一是起火后保护断路起作用后,此时肯定可用,而且对未烧坏设备损伤较小,一般经维修均可恢复。二是保护未起作用,仍然在短路起火引弧时的电气火灾,此时,无论什么灭火器都不能用,极为危险,也灭不掉。电气火灾,首要问题是切断电源,之后再谈灭火。

  • 醉里挑灯吃面

    二氧化碳灭火器的灭火作用表现在:当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。 二氧化碳的灭火范围:适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾,以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。 使用二氧化碳灭火器扑救电器火灾时,如果电压超过600伏,应先断电后灭火。

  • 柠檬and小妞

    高压电容易电离空气即灭火剂形成新的隐患,其二,高压未断电可能造成电击事故。