灭火器废弃瓶应该怎么处理

2022-05-19 12:06:24 375人阅读
灭火器废弃瓶应该怎么处理

9人参与回答

  • 驭念者

    如果是灭火器罐过期了扔到垃圾房就可以,如果是里面的干粉过期了重新灌装了就可以。

  • 大连的黑白电视

    您好,如果灭火器筒体没有过期,是可以联系瓶身电话的厂家重新重装的。

    如果已经过期,那也要联系相关厂家进行回收哦~

    希望我的回答可以帮助到您。

  • 庄盛美奈子home

    报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。

  • 却还加班

    一般的车用灭火器都是一次性使用,厂矿企业用的大灭火器是可能重新灌装。车载灭火器过期了也可以在消防器材店去重新灌装!

    不过重新灌装的考虑罐体老化等因素,保质期会缩短,安全性将会大大降低,所以车载灭火器过期了最好还是购买一个新的。

    罐子可以丢了,有兴趣的朋友可以制作成工艺品,也可以制作成容器等等!

  • 梦舞百年

    灭火器的报废年限您可以参照最新的国家标准GA95-,具体说明如下:7报废与回收处置7.1灭火器自出厂日期算起,达到以下年限的,应报废:a)水基型灭火器----6年;b)干粉灭火器----10年;c)洁净气体灭火器----10年;d)二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年。7.2灭火器有下列情况之一者,应报废:a)*性标志模糊,无法识别;b)气瓶(筒体)被火烧过;c)气瓶(筒体)有严重变形;d)气瓶(筒体)外部涂层脱落面积大于气瓶(筒体)总面积的三分之一;e)气瓶(筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑;f)气瓶(筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;g)气瓶(筒体)内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑;h)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效;i)气瓶(筒体)的联接螺纹有损伤;j)气瓶(筒体)水压试验不符合6.5.2的要求;k)不符合消防产品市场准入制度的;l)由不合法的维修机构维修过的;m)法律或法规明令禁止使用的。

  • 手机号不是我的

    从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年; 手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式1211灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式1211灭火器------10年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 另外,应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下:“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器应每年至少进行一次维护检查。

  • 无车无房月光族

    灭火器一但开启无法关闭待干粉喷射完毕后,需要由厂家进行干粉充装,加压才能再次使用。

  • 君者自高

    去消防器具店加粉

    比买个新的便宜一点

    其实有效期一到就得换粉的

  • 可通过家人团圆

    废弃的灭火器是不能作为一般的废品处理的,废品收购站一般都不会选择回收。可以联系一下街道办,将废弃灭火器进行回收。

    灭火器根据筒体填充药剂的不同,报废年限也有不同,最常用的干粉型灭火器的报废年限为10年。

    灭火器分为储压式与储气瓶式,武警学院早年带压拆过一个干粉灭火器,一个5kg的灭火器爆炸等同于一枚手雷的爆炸。

    每个灭火器都会有一个年检标签,可以通过年检日期来大致判断灭火器废弃的日期,如没有年检标签可以观察压力表盘上的年份确定,灭火器的生产日期由筒体的钢印来确定。

    原理上来讲压力略微超压,不经过磕碰、暴晒,是没有危害的,反而因为是有压容器,喷射效果和灭火效果更好。但是压力过高就有害而无利。

    观察筒体有无锈蚀、变形、破损。根据国家规范灭火器锈蚀、掉漆1\3应当进行报废。变形及破损因为容器为有压容器,一旦变形内部气压不稳定,易发生爆炸的危害。

    灭火器年检有专业的公司、每年进行年检的时候可以将灭火器一并送检。如果灭火器经过水压、充装、重新进行粉刷等各项工序后检测合格,又可以继续服务于人民了。