消防检测和维保怎么收费
6人参与回答
-
乐观的五级考试
这个当地省区的物价局有专门的消防维保收费标准的。
每个省区都不一样的。
-
今世味耐人寻味
没有固定收费标准,谈业务群体不同,一般场所北方收1元/平米。
也有的按报警点收费,需参考的条件多了,比如使用年限、管理水平、系统施工水平等!
-
晕注册个的名
没有这方面统一的收费标准。通常做法:一是消防工程施工验收后一年或二年内为施工单位按约定质保期限的正常维保期(通常按消防工程质保金5%计算);二是超过维保期维保单位可以延续原施工单位继续维保,也可重新选择维保单位,此时一般按消防工程预算人工费计算,也可继续按原质保金额比例计算,一般维保期为一年,维保项目可根据实际情况协商,基本维保项目包括:火灾报警联动系统、自动灭火系统、消火栓灭火系统、消防防烟排烟系统、辅助安全疏散系统等。其中火灾报警系统超过三年需要清洗一次火灾探测器,这是有消防规范规定的重要维保项目之一。由于维保项目不同可按季、按月、按周实施。具体情况应根据单位实际情况而定。没有这方面的标准的。还有些地区收费标准为:建筑消防设施维修保养技术服务费(简称维保服务费)按消防设施总投资额分档累加计收,100万元以内的,年度维保服务费为4%;101万至300万元的,年度维保服务费为3%;301万至600万元的,年度维保服务费为2%;601万元以上的,年度维保服务费为0.5%。
-
骆娜娜
计算公式:M=A+B+C+D+E+F式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费具体的请参照当的相关规定。
-
安小静life
有一个参考依据,一般工程合同中约定合同造价的3-10%作为维保费用,维保期满后付清。
依照此合同条款,所以维保费用可按报警系统的总造价的3-10%做预算。另要考虑具体实际情况,比如设备质量故障,人为损坏等不包含在内。作为维保单位,在提供维保服务前,应详细了解该系统存在的故障,修复现有故障的费用另外单独计算。
-
观后感刚刚感
一般按照报警及联动点数量收费
或按照建筑面积收费
具体左右报价的因素较多,按照点数一般10---50不等
建筑面积一般1元---5元不等
建筑的防火等级、用途、消防系统施工水平、甲方的管理重视程度、系统的运行年限等都是报价时应该考虑的因素!