建筑防火等级哪个最好

2022-05-19 11:49:14 360人阅读
建筑防火等级哪个最好

6人参与回答

  • 姚小喵Melody

    按照我国国家标准《建筑设计防火规范》,建筑物的耐火等级分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一般说来:(1)一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;(2)二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;(3)三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;(4)四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。扩展资料:建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式。如一级耐火等级的承重墙、柱须为耐火极限3小时的非燃烧体(如用砖或混凝土作成180毫米厚的墙或300×300毫米的柱),梁须为耐火极限2小时的非燃烧体,其钢筋保护层须厚30毫米以上。设计时须保证主体结构的耐火稳定性,以赢得足够的疏散时间,并使建筑物在火灾过后易于修复。隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能,内部装修和家具陈设应力求使用不燃或难燃材料,如采用经过防火处理的吊顶材料和地毯、窗帘等,以减少火灾发生和控制火势蔓延。

  • 千万河南考生

    民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。

    耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限来确定。规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中的最基本措施之一。影响耐火等级选定的因素有:建筑物的重要性、使用性质和火灾危险性、建筑物的高度和面积、火灾荷载的大小等因素。

    建筑构件燃烧性能特点:

    ①一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性。②二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性。③三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为可燃性。④四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性, 其余为难燃性和可燃性。

    按照我国国家标准《建筑设计防火规范》,建筑物的耐火等级分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一般说来:

    一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

    二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

    三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

    四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    关于建筑的耐久年限,《民用建筑设计通则》第1.0.4条写的很清楚:以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:

    一级耐久年限 100年以上适用于重要的建筑和高层建筑。

    二级耐久年限 50 ~100年适用于一般性建筑。

    三级耐久年限 25 ~50年适用于次要的建筑。

    四级耐久年限 15年以下适用于临时性建筑。

    重要的是要知道,如果你设计的是“重要的建筑和高层建筑”,其主体结构的耐久年限就要达到“100年以上”。一般商品有保质(用)期,这耐久年限就是建筑的保质期。

  • 我能千金诺

    《建筑设计防火规范》GB50016-

    没有防火等级这个名词,相应的有耐火等级。民建耐火等级分1.2.3.4.四个等级,是根据建筑不同构件的耐火极限来区分的。

    例如一级耐火等级的建筑,墙体耐火等级就要达到一级,梁柱楼板也一样,这就要求建筑材料不燃达到相应耐火极限

  • 奥利鹅的课堂

    一、建筑物的分类与等级

    建筑可按不同的方式进行分类:

    1、按使用性质分为三大类:工业建筑、农业建筑、民用建筑。

    2、按主要承重结构的材料分为五大类:生土--木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构。

    3、按建筑结构的承重方式分为四大类:墙承重式、骨架承重式、内骨架承重式、空间结构承重式。

    4、民用建筑按层数分五类:

    a、低层建筑:主要指1~3层的住宅建筑。

    b、高层建筑:主要指4~6层的住宅建筑。

    c、中高层建筑:主要指7~9层的住宅建筑。

    d、高层建筑:主要指10至30层的住宅建筑或总高度超过24米的公共建筑及综合性建筑(不包括高度超过24米的单层主体建筑)。

    e、超高层建筑:高度超过100米的建筑。

    建筑物的等级是从重要性、防火、耐久年限等不同角度划分的建筑物级别。民用建筑可按以下方式划分等级:

    1、按重要性分为五等:

    a、特等:具有重大纪念性、历史性、国际性和国家级的种类建筑。

    b、甲等:高级居住建筑和公共建筑。

    c、乙等:中级居住建筑和公共建筑。

    d、丙等:一般居住建筑和公共建筑。

    2、按防火性能分四级:建筑物的耐火等级分为四级。耐火等级标准是依据房屋主要构件的燃烧性能和耐火极限确定的。

    3、按耐久年限分四级:

    a、一级耐久年限,100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。

    b、二级耐久年限,50~100年,适用于一般性建筑。

    c、三级耐久年限,25~50年,适用于次要的建筑。

    d、四级耐久年限,15年以下,适用于临时性建筑。

  • 野吾映子

    一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构。

    二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构。

    三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构。

    四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。

    在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。

    根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。

  • 会计MM的老巢

    建筑防火一、二、三、四级耐火等级划分如下:

    1、一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

    2、二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

    3、三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

    4、四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听