灭火器保护距离怎么计算
6人参与回答
-
纸鸢蛇年节节高
举例: 一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 根据《建筑灭火器配置设计规范》7灭火器配置设计计算 7.1一般规定 7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。 7.1.2每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。 7.1.3灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不得点至少在1具灭火器的保护范围内。
-
世界级前锋
按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求,中危险级A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离就20米,具体规定:
扩展资料
手提式灭火器的处理方法:
1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。
2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。
3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。
4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。
-
热力学负温度
灭火器配置设计计算程序,依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140:
①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。
②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。
③确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。
④计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。
⑤确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。
⑥确定每具灭火器的设置方式和要求。
⑦一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。⑧在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。
例1:计算100m B类火灾种类危险化学品生产车间应配备几具ABC干粉灭火器?
(1)危险化学品生产车间应为严重危险级别;
(2)火灾种类为B类;
(3)再查《6.2.2 B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定》得出每处配置最小要89B灭火级别,每B灭火级别可以覆盖0.5m范围;
(4)根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U
Q-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别【A或B】;
S-计算单元的保护面积【m】;
U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m /A或m /B】;
K-修正系数;
从表7.3.2修正系数中查得,车间内未设消防栓和自动喷淋系统,则:K=1.0按B类火灾类型配置,严重危险级别单位灭火级别最大保护面积U=0.5(m /B)Q=1×100÷0.5 =200B表6.2.2.BC类火灾场所单具灭火器的最低配置基准为89B
(5)每具MF/ABC5或MF/ABC6型灭火器的灭火级别是89B,经计算每个灭火器设置点的最小灭火级别Q为200B,经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为9米,若设2处灭火器设置点则每个点最小灭火级别为100B(应?100B),每个设置点有2具89B灭火器【MF/ABC5或MF/ABC6型】就可以满足灭火要求。
例2:1栋1层的玩具产品库房,建筑面积为2880 m(长80米,宽36米),设有室内消火栓系统和灭火系统。
(1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。经查,玩具产品库房属于A类火灾场所,中危险级;
(2)划分计算单元,计算计算单元的保护面积。1栋1层的库房属于1个计算单元,保护面积为2880 m;
(3)计算计算单元的最小需配灭火级别。灭火级别的计算公式为Q=K*S/U。库房设有室内消火栓系统和灭火系统,因此修正系数K为0.5, S为保护面积2880 m,由于1层库房属于中危险级A类火灾场所,因此单位灭火级别最大保护面积U为75M2/A。最小需配灭火级别Q=0.5*2880/75=19.2A,取整20;
(4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为20米,库房长为80米,宽为36米,设置点可为(80/20)*(36/20)=7.2,取整数,为8个设置点;
(5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。Qe=Q/N, 即20A/8=2.5A。取整,为3A;
(6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。类型一般推荐ABC干粉灭火器。数量可由Qe值与“每具灭火器最小配备灭火级别”相除计算得出。按照“中危险级A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配备灭火级别”取“2A”,每个设置点的数量为3A/2A=1.5,取整2,每个设置点配备2具2A型灭火器。
-
腥嘿镣
甜品店沿街门脸,这个描述不太清楚是住宅带商业服务网点还是综合商场铺面,或者是其他什么,取高不取低,我们当其为中危险等级。火灾种类按固体物质火灾,即A类火灾。计算单元面积为135平方米,单位灭火级别最大保护面积按75平方米/A,修正系数保守些取1,则计算单元的最小需配级别为2A。手提式灭火器最大保护距离为20m,不知题主甜品店的构造,若按设置点为一处记,则这个设置点的最小需配灭火级别为2A,A类火灾中危险级查表得单具灭火器的最小配置灭火级别为2A,计算得设置1具即可,但一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。综上所述,设置MF/ABC3(3Kg)的灭火器2具即可。
-
段启勇
1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).
2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)
3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.
4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.
5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.
6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.
7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.
8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.
-
甜蜜的FLORA
20米, 一般来说,有水源(比如消火栓箱)的地方,按照70-80M2一个的配置比例放置, 希望对您有用
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答