气体灭火系统采用什么管材

4人参与回答

  • 复制许木木

    消防气体灭火需要采用镀锌无缝钢管安装的,需要定制钢质键的,不能焊接的。

  • 快马烈酒

    【1】灭火剂输送管道连接要求:1】采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处的外部清理干净并做防腐处理。2】采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且应有不少于2条外露螺纹。3】已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。【2】管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50ram。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段。【3】管道支架、吊架的安装规定:1】管道应固定牢靠,管道支架、吊架问的最大间距应符合表3-7-1的规定。2】管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm。3】公称直径≥50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架。当管道穿过建筑物楼层时,每层设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,增设防晃支架。【4】灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值。保持压力,检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。【5】灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致,间距应均匀。

  • 亿立品质

    具体形状是由加工方法决定的,气体灭火系统中的弯头、三通等,如果采用螺纹连接,为保证强度,常用锻件,出现方形的就不奇怪了,另外也方便安装时的夹紧.如果采用焊接方式连接,通常是圆形的,容易跟钢管对接.