干粉灭火器怕冻吗

2022-05-19 11:19:55 336人阅读
干粉灭火器怕冻吗

7人参与回答

  • 侠遗矫

    干粉灭火器的正常使用温度应该在-20℃至55℃之间,内部充装的气体是氮气,压力是1.2Mpa,这就意味着每具灭火器都是有他的温度极限和工作范围压力的,压力容器超过自身的承受范围就会发生意外,因为高温会使其内部压力迅速上升。当内部压力超过其最大工作压力时灭火器就会产生爆炸!所以干粉灭火器在存放的时候周围温度必须控制在正常范围内。 海晟烟雾报警器

  • 云盘无邪

    灭火器放在尾箱,尾箱里面一般都有专门用来放灭火器的位置,最好是立着放,既然设计成立着放一定有设计者的道理,

  • 溪水小鱼儿YY

    不会的,二氧化碳灭火器使用不当会使人冻伤!

  • 未然念然

    干粉灭火器不会的; 二氧化碳灭火器属于低温灭火器,靠的是低温气体绝氧灭火。使用过程泄露或者不当才会造成冻伤!

  • 精神病儿童Demi

    会的,干粉灭火器不能暴露在高温环境下,经阳光直射有发生爆炸的可能,十分危险。

    灭火器有属于安全范围的压力值和温度值,如果超过这两项指标就会发生危险,而在高温环境中灭火器的压力阀会加快老化,所以干粉灭火器不能放置在高温环境中。

    在夏天后备箱十分闷热,不是存放灭火器的理想位置。

    灭火器可平放也可立方,但不建议竖直倒放,有失灵的可能。

  • 小耳朵zuoear

    干粉灭火器在高温下会爆炸。干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。干粉灭火器的储存条件温度应为--20℃~50℃。干粉灭火器的安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。干粉灭火器的储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。扩展资料干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。注意:锂离子电池仓库着火,干粉灭火器无法有效扑灭,当火情较大时,灭火更困难。干粉灭火器,可以灌装于各种类型的手提式和固定式干粉灭火装置内,可与氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂联用,扑救油罐的初起火灾,能快速控制火焰发展,起到迅速灭火的作用。干粉灭火器广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业等。

  • 小田切泪蠢

    干粉灭火器保存方法:

    一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:

    1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。

    2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。

    3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。

    4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

    二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

    三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。

    四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定:

    1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。

    2、耐火等级不应低于二级。

    3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

    五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听