怎么做灭火器维修合格证
9人参与回答
-
月半月半月半月半要变瘦
新的灭火器没有经过年检维修的当然没有维修合格证啦,只有产品的出厂合格证,需要经过一年的时间进行年检之后才会有维修或者年检合格证的搜索京阳伟业安全查看灭火器年检的相关内容
-
橙风子
维修中包括冲撞。学习规范吧:
维修单位必须按规定先检查。
1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。
2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。
3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01批准1995-12-01实施,GA95-1995。
4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。
5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。
6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。
7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合GB4402第2.2.5款的规定。
8、8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。
9、二氧化碳贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的第2.6条的要求。
10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的第3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
11、没按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。
12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。
-
布丁de小秘密
这个需要三级消防维保资质,需啊哟在当地消防支队申请,如下第七条消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件:(一)企业法人资格;(二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上;(三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施;(四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上;(五)健全的质量管理制度;(六)法律、行政法规规定的其他条件。
-
吾明照四方
灭火器是常见的防火设施之一,灭火器内藏化学物品,用以灭火功能,存放在公众场所、小区楼道或者可能发生火灾的地方,因为其设计简单便携,所以一般人也能操作灭火。不同种类的灭火器内藏的成分不一样,无论是哪种的灭火器都是需要张贴合格证,合格的产品才能对外出售,保证在生产运输使用过程中不会出现差错,今天就给大家演示用条码标签打印软件批量制作灭火器合格证。
运行中琅条码标签打印软件,新建一个空白标签,根据提示设置标签纸张大小行列等信息。
通过数据库导入功能把灭火器信息导入条码标签打印软件中,支持txt、Excel、Access、MySQL、SQL Server等多种数据库类型。
利用条码标签打印软件的“普通文本”工具在标签上添加一个普通文本,打开文本的图形属性-数据源,修改当前数据为“灭火器合格证”。
接下来在标签上再添加一个普通文本,再普通文本的图形属性-数据源中修改当前数据为“名称:”操作步骤和上一步一样。然后点左侧的“+”号再添加一个数据,选择数据库导入灭火器合格证上的名称。
其余的“检验员”、“规格”、“注册编号”、“检验日期”、“有效日期”操作步骤和上一步一样,导入对应字段。可以打开检验员的文本属性,修改字体颜色。
在条码标签打印软件中预览查看灭火器合格证的效果,可以看到数据库导入的数据批量制作成了灭火器合格证标签。
综上所述就是灭火器合格证的制作步骤,操作步骤简介可快速制作合格证,中琅条码标签打印软件支持各种产品标签的批量制作打印工作。
-
回到日常的绯绡
1 、灭火器归属单位需记录该灭火器的生产信息、编号、设置位置、记录充装时间,更新标注器材台账,其实就是消防器材台账。2、充装单位应具备消防器材维保资质、灭火器生产企业授权、灭火器维修资格证。充装完成须出具合格证明,标准充装时间。
-
房东涨价了赎
灭火器充装和维修单位需要具备《消防技术服务机构资质证书》,目前该证书只有江苏省在试行,以后会在全国实行。申请灭火器充装和维修资质需要配备相应的技术人员和设备,到当地消防部门填写申请表格进行申请,申报单位根据《灭火器维修与报废规程》等标准要求准备相关的文件资料、维修场地、维修设备和检验设备以及维修人员理论和操作能力的培训。
目前灭火器充装和维修的市场很大,很多消防器材店未取得《消防技术服务机构资质证书》也开展维修业务,这是不合法的。但是国家相关部门又未对该行业进行规范化,所以灭火器充装的市场是非常混乱的,有的企业为了最求高利润,往往是将灭火器更换维修后的标签就草草了事,根本没有进行相应的检测和维修工作。
扩展资料
灭火器年检
灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准,标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照标准执行。
灭火器年检标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。
年检检查
1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
-
只会爱GD
灭火器维修许可证必须由省公安厅消防总队审核签发
-
兰景梦
首先是要有固定的场所,其次是要有持灭火器维修资格证书的人,再有就是要向当地消防部门申请。
消防部门会叫你找消防协会搞个什么资质评估,说白了就是要出点钱。
-
西单牙
不一样,年检是每年检测(表示监测过没有问题),维修则是年检有问题和灭火器到头3年,以后每2年必须重新冲装灭火剂的一个合格证,2证最重要的就是时间. -----徐飞专业消防