七氟丙烷灭火装置如何模拟灭火

2022-05-18 20:06:52 301人阅读
七氟丙烷灭火装置如何模拟灭火

8人参与回答

  • 烨华正豪

    不是的,

    根据《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007,附表三,E.3模拟喷气试验方法

    E.3.1模拟喷气试验的条件应符合下列规定。

    2低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。

    3卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气。

    据上所述,模拟喷气试验不需要采用七氟丙烷喷气,宜采用氮气。也可以采用压缩空气。

  • 龚懒袒

    3. 调试七氟丙烷灭火系统的调试宜在与之有关的灭火自动报警系统及其联动设备调试完毕后进行。

    调试人员需对七氟丙烷灭火系统及主要部件的结构、性能及使用方法有一定的了解和实践经验。系统调试前应对所安装的系统、部件及安装质量进行检查。系统调试时应采取可靠的安全措施,确保人员安全和避免灭火剂的误喷放。调试的主要内容有:对每个防护区(保护对象)进行喷放灭火剂试验和备用灭火剂贮存容器的切换操作试验。■ 喷放灭火剂试验

    1)试验采用的贮存容器数应为防护区实际使用的容器总数的10%,且不得少于一个;

    2)试验采用自动控制方式启动;

    3)喷放的灭火剂试验结果应达到以下要求: ?灭火剂能喷入要求的防护区内,且能从防护区的每个喷头喷出; ?有关的控制阀门工作正常; ?声、光报警信号正常; ?贮存容器间内的设备以及灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。■ 主、备用灭火剂贮存容器切换试验将备用灭火剂贮存容器手动切换到系统管网上,然后进行喷放灭火剂实验,试验结果应与喷放灭火剂试验结果相同。

  • 杏香满屋

    整个系统中有贮气罐,充气泵,管道及阀门组成,当火灾报警系统发现火灾时,或自动或手动打开阀门,气体中充满建筑物了。

  • 画圈圈时代

    无管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。 有管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。采用电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V 1.2A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。 柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等设备配套使用。当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火;亦可按下紧急启动按钮,实施灭火操作。 它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是 5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。

  • 夏半花开只为君

    七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。

    北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程

  • 小洋你是个好人

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火原理是物理作用和化学作用的过程。物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。七氟丙烷的防护区域:常见的防护区有:电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、档案馆、图书馆、博物馆及艺术馆、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所。像喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等,经常有人工作而需要设置气体保护的区域或场所。

  • 青山隐蝶

    买安装了七氟丙烷灭火装置以后,需要专门人员定期进行检查和维护;当七氟丙烷灭火装置瓶组压力不足的时候,将会在瓶组压力表上显示出来,在压力不足的情况下,发生火灾,七氟丙烷灭火装置很可能灭火失败,导致带来的财产损失。当压力不足时,应及时排查是七氟丙烷灭火剂不足还是启动气体氮气不足,并交付给专业的厂家受理充满气,才能保证发生火灾七氟丙烷灭火装置正常工作并灭火成功。

  • 繁华落尽荒

    七氟丙烷灭火系统的防误操作装置一般是设置在启动瓶上。系统为防止自动或手动误操作,其在每个启动气瓶的电控阀门上方都设有一个防误操作保险销。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听