自动寻的喷水灭火系统优点的是什么

2022-05-18 20:00:57 416人阅读
自动寻的喷水灭火系统优点的是什么

7人参与回答

  • 白羊拥抱青春

    1、自动扑灭初期火灾,降低不确定性风险自动喷淋系统为自动控制,具有自动探火报警和自动喷水控灭火的优良性能,不需要工作人员现场操作启动3。根据国内大部分地铁对车站人员的应急处置要求,在车站发生火灾时,现场工作人员要进行灭火、组织人员疏散、救援受伤乘客、向上通报和控制相关设备等一系列操作,对工作人员的处置能力要求较高。但是现实情况下,工作人员的消防安全技能存在差异,给有效处理和遏制火灾发展带来较大不确定性。所以,采用自动喷淋系统可降低车站工作人员在紧急情况下的应急处置负担和由于处置不当导致火势扩大的不确定性风险,提高车站安全性。

    2、吸收烟气,降低烟气对人员影响火灾时会产生大量有毒烟气,特别是地下车站容易造成烟气聚集,由于热烟气流具有减光性、毒害性和恐怖性等特点,给乘客疏散带来很大影响。自动喷淋系统可以在火灾初期有效地吸收部分烟气,降低对人员疏散的影响。

    3、有效扑救人员无法控制的火灾一般情况下,地铁发生轻微火灾时,由于有先进的防灾报警系统能够早期给予报警和联动处理,经过培训训练的车站人员能够第一时间进行反应,将火灾扑救于初期阶段,避免了较大地铁火灾事故的发生。但是如果遇到初期阶段人员无法扑灭的火灾,或不法人员刻意纵火,在消防队到达以前,火灾就有全面发展的可能,带来极大安全风险。如此时现场设置有自动喷淋灭火系统,经触发后可自动进行有效的扑救,遏制火灾的发展。

    4、技术成熟,可靠性强,造价低廉自动喷淋技术产生1723年的英国,至今已有近300年的发展历史,引入我国也已有70年。是当今国际上应用范围最广、用量最多、灭火效果最好的自动灭火系统,且造价低廉。其技术条件相当成熟,故障少、灭火及时、可靠性高,据发达国家的统计数字表明其灭火成功率在95%以上,能够最大程度地保护逃生人员的生命和财产安全。

    5、火灾时起降温作用,防止温度对结构产生较大影响如地铁车站火灾在初期未得到及时控制而扩大,喷淋系统在被触发后,一方面可以有效地进行喷水灭火,另一方面,通过喷水有效降低火场温度,可以防止火灾温度对车站结构造成较大影响4,对车站灾后修复及快速恢复交通有重要作用。

  • 逆向思维zy

    首先适用的场所不同,环境温度<4℃或>70℃的场所用干式,避免管道内液体结冰或受热蒸发。

    湿式自动喷水灭火系统出水时间快,喷头破裂就有水喷出,干式自动喷水灭火系统有不超过1分钟的充水时间。

  • 维维做的

    湿式系统内充满有压水,安装环境温度在4℃~70℃之间;干式系统内充满有压气体,安装环境可以是低于4℃或者高于70℃,并且有充气设备,系统管网的最高位设置快速排气阀。

  • 桐成怀

    预作用喷水灭火系统的组成:预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。预作用喷水灭火系统的工作原理:当系统管路内的探测喷头动作,或系统内的监测装置监测到火警信号;控制中心在接到火警信号后,向预作用装置发出启动指令,使之动作;在闭式喷头尚未动作前向系统侧管路内充水,使系统转变为湿式系统,此过程为系统“预作用”过程;同时系统压力开关发出报警信号,水力警铃报警,此时如果火情继续发展,闭式喷头就会动作喷水灭火。 当控制中心接到报警信号或相关人员听到水力警铃发出报警铃声后,应及时组织人员解除火情,以免喷头动作造成更大损失。 预作用装置启动后就不能自动复位,必须排空系统管路及阀内的水,重新进行复位调试后,系统才能进入伺应工作状态。 气压维护装置:是监视系统管路的工作情况的。当预作用系统因管路或其它附件泄露,造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令,空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时,空压机自动停止;当系统因管路内喷头损坏或动作,或因管路泄露过大,气压维护装置因“节流阀”的作用,致使系统的泄压速率大于补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时,欠压报警开关就会发出故障报警信号。

  • 假扮的玻璃娃娃

    预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。

    预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理5-6所示,系统示意5-7所示。

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93

    图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4

    图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器

    预作用自动喷水灭火系统的特点是:

    1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。

    2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。

    3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。

    4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。

  • 啊嘟嘟sasa

    1、它是自动的。当火灾发生时,温度达到一定值,系统会自动启动,进行灭火,而不用人为干预。

    2、能将火灾扑救在初起时期,这样就能够减少火灾事故的损失。

    3、系统比较简单,相对来说会可靠一些。

  • 轻纱云水

    湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、火灾报警装置和供水设施等组成。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水