消防栓和灭火器要放在一起吗
3人参与回答
-
长发漂洋过海
法规的要求如下,你可参照放置环境的情况决定。
1.1一般规定
1.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
1.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
1.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
1.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
1.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
1.2灭火器的最大保护距离
1.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。
灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
1.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表1.2.2的规定。
灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 30
1.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
1.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。根据《消防法》第十六条规定
机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;
(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;
(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
(六)组织进行有针对性的消防演练;
(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。
根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定:
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部距离地面不应大于1.50m;底部离地面高度不宜少于0.08m。灭火器箱不得上锁。
虽然没有法律强制规定灭火器要和消火栓必须要在一起,但是应当做好消防设备的安置和维护工作。
-
漪澜秋风great
符合消防要求就行,比如一般宾馆、酒店等娱乐场所的消火栓是方圆50米内必须有一个,灭火器是间隔8米,建筑使用不同,消防要求也不一样,有的消火栓箱下面就是灭火器箱,符合消防要求的密度够就行。
-
草丛里犯了错
一、泡沫灭火器。
功能:
1)适用于扑救一般火灾,比如油制品、油脂等无法用水来施救的火灾。
2)不能扑救火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;
3)泡沫灭火器不可用于扑灭带电设备的火灾
正确使用方法:
1)在未到达火源的时候切记勿将其倾斜放置或移动。
2)距离火源10米左右时,拔掉安全栓。
3)拔掉安全栓之后将灭火器倒置,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈。
4)对准火源的根源进行喷射即可。
二、干粉灭火器。
功能:
1)干粉灭火器可扑灭一般的火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。
2)主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
正确使用方法:
1)拔掉安全栓,上下摇晃几下。
2)根据风向,站在上风位置。
3)对准火苗的根部,一手握住压把,一手握住喷嘴进行灭火。
三、二氧化碳灭火器。
功能:
1)用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。2)适用于扑救一般b类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于a类火灾
3)不能扑救b类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾
4)不能扑救带电设备及c类和d类火灾。
正确使用方法:
1)使用前不得使灭火器过分倾斜,更不可横拿或颠倒,以免两种药剂混合而提前喷出。
2)拔掉安全栓,将筒体颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手扶住筒体的底圈
2)将射流对准燃烧物,按下压把即可进行灭火
总之不论哪种灭火器,目的是要把火灭了,不让操作人员和周围的人受伤,这需要在掌握基本操作要领的基础上,灵活操作。