灭火器的灭火级别怎么算
2022-05-18 19:57:30
140人阅读
灭火器的灭火级别怎么算
3人参与回答
-
时妙居
3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。
你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。
-
隼田那加heaven
灭火器的灭火级别由数字和字母组成。
数字表示灭火级别的大小;
字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;
所以,辨别灭火器的灭火级别是通过结合辨别数字与字母来看的。
例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B,其中:
A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位;3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级【定量】的A类火试模型火【定性】。
B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级【定量】的B类火试模型火【定性】。
-
蛮横的小伙
7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。
Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)