哪些系统不能用于灭火

2022-05-18 19:41:48 139人阅读
哪些系统不能用于灭火

6人参与回答

  • 王不留行也

    水喷雾灭火系统不能用于扑灭下列火灾:

    1、含有过氧化物或遇水发生化学反应的物质,如钠、钾、磷、石灰、生石灰等。

    2、没有适当溢流的设备,没有排水设施的无盖容器。

    3、装有加热到运行温度在120度以上的可燃性液体的无盖容器。

    4、高温的物质和蒸馏时容易蒸发的物质,其沸腾溢流会造成危险情况时。

    5、对运行时表面温度在260度以上的设备,当直接喷射会引起设备严重损坏的情况时。

  • 无悔想娘

    1】 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2】 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;

    3】 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4】 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

    5】 可燃固体物质的深位火灾

  • 飞天波浪

    (1)由于高倍数、中倍数泡沫是导体,进入未封闭的带电设备后会形成短路,将设备击毁或造成其他事故,因此不能直接应用于裸露的电器设备(指接点或触点暴露于空气中的设备),而应对其进行封闭,使泡沫不直接与带电部位接触,否则必须在断电之后,才可喷放泡沫。

    (2)对于硝化纤维素、火药等物质本身能释放出氧气及其他强氧化剂而维持燃烧的化学物品,由于高倍数、中倍数泡沫即使覆盖、淹没隔绝了空气也不能扑灭这类物质火灾,因此不能使用。(3)由于高倍数、中倍数泡沫破裂后是水溶液,因此不能扑救有遇湿易燃性物品的火灾。

  • 九尾Hacker

    细水雾灭火系统适用于扑救以下火灾:(一)可燃固体火灾(A类)细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内可燃固体表面火灾,包括纸张、木材、纺织品和塑料泡沫、橡胶等固体火灾等。(二)可燃液体火灾(B类)细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃液体火灾,包括正庚烷或汽油等低闪点可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。(三)电气火灾(E类)细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾,包括电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。系统不适用的范围有: 1)细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾,包括:(1)活性金属,如锂、钠钾镁钦锆;(2)金属醇盐,如甲钠等;(3)金属氨基化合物,如钠等;(4)碳化物,如钙等;(5)卤化物,如氯甲酰铝等;(6)氢化物,如铝锂等;(7)卤氧化物,如三溴磷等;(8)硅烷,如三氯;(9)硫化物,如五二磷等;(10)氰酸盐,如甲基等。 2)细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。 3)细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。

  • 汾俟偌貌痈辈

    气站一般用的是干粉,如果带有储罐区,会对周边较近储罐喷水降温,如果是家里燃气这种,建议直接丢个毯子上去盖住后拧紧阀门。

  • 却还加班

    干粉分为ABCD类,ABC类主要成分碳酸氢钠受热分解出2氧化碳和水蒸气活泼金属,如钠、钾等都可以与2氧化碳和水反应,其燃烧生成物过氧化钠、过氧化钾、超氧化钾也能够与2氧化碳和水反应,所以金属着火不能用干粉灭火器,只能用沙子盖灭或专用D类干粉灭火器。