干粉灭火器一组应该放几个

2022-05-18 19:34:30 399人阅读
干粉灭火器一组应该放几个

7人参与回答

  • 烽火高飞石

    纯粹消防栓内是不放灭火器的。

    只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。

  • 走遍祖国

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;

    计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;

    3、但同时需要满足:

    每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;

    每个设置点的最大保护距离为20米;

    灭火器设置点应分散布置;

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;

    综上所述,本人建议:

    由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);

    在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;

    补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;

    补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;

    补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;

    补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;

    补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

  • 险直丫

    1

    2

    3

    4

    5

    6820 35 5070公斤,最常用的是24835公斤的

  • 图掏约

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 恬淡的视角

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置1个灭火器。如果你的仓库是正方形或长方形的话,建议你配置500个5千克的干粉灭火器。有消防栓的可以减少1定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。还有1点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。

  • 晕死了晕晕晕

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 泰勒瓦Terroir

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008