消防维护保养单位基本情况怎么写

2022-05-18 19:16:27 75人阅读
消防维护保养单位基本情况怎么写

5人参与回答

  • 子非鱼Claire

    消防设施设备情况说明

    1、火灾报警控制器没有定期进行维保鉴定、至线路老化,故障现象发生较多。

    2、感烟器损坏信号丢失、精确数据待查。

    3、广播系统故障无法输出。

    4、消防电话为老式插线安装方式,要求进行直接连接安装。

    5、灭火器没有装箱或上墙。

    6、指示标志不齐全。

    7、火灾显示盘故障为正常开启。

    8、防火门损坏未能修复。

    9、楼层没有独立的声光报警器。 把你看到的知道的真实情况以文字或表格形式如实描述记录下来,明白吗!

  • 十一月的肖萧邦

    注明维保单位名称,检测日期,检测内容,所存在问题,(注明解决问题的办法,以及现场解决不了,后续的应对措施),维保单位的意见,和维保单位签字认可。

  • 司马贤明

    有证,不代表什么型号的主机都会熟练的操作,

  • 炉渣

    不用范本,本月维护了那个系统那个位置,就写在维护保养报告上。

    如:.12.15 ,发现2层01号消火栓接头漏水,更换DN65消火栓头1个,故障已处理完毕。01号消火栓现已正常。

  • 药师用户

    筑讯解答:《高层建筑消防安全十提示》:1、7月至12月全高层建筑消防安全综合治理工作易燃燃外墙保温材料、建筑消防设施缺失损坏、消防安全管理位等重点整治内容,集查处、曝光重隐患消防违责任发亡特别较火灾事故依依纪严重追究责任2、高层建筑严禁违规采用易燃燃外墙保温材料外墙保温防护层破损裂、脱落未保温材料完全包覆要及修缮3、严禁高层建筑外墙违规进行电焊、气焊等明火作业禁止建筑周围堆放燃物、燃放烟花爆竹;汽车、电车停放要与建筑外墙保持定安全距离4、高层建筑要按消防技术规范设置消防设施并经维护保养确保齐全用;防火门要闭5、进入高层建筑内请注意观察疏散通道、安全口避难层所位置;遇火情迅速近安全口序逃贪恋钱财要返火场拿取财物6、高层建筑疏散楼梯、走道严禁堆放杂物及违规停放、充电电车确保疏散通道畅通7、社区管委、高层建筑物业单位要定期展防火检查巡查组织实施消防宣传教育培训制定灭火应急疏散预案并定期组织演练8、高层建筑使用单位按要求配备专业电工严格落实用火用电用气安全管理制度定期检测维护电气线路、燃气管线及消除安全隐患9、高层建筑居民住户要制定家庭防火火场逃计划备齐毛巾、防毒面罩等器材熟记逃路线实勘验疏散通道否畅通10、高层建筑管理或使用单位应建立集防火、灭火、宣传培训于体微型消防站配齐员必要装备器材与公安消防队展联勤联训提升扑救初起火灾能力