建筑防火分区怎么划分的

2022-05-18 19:11:26 486人阅读
建筑防火分区怎么划分的

6人参与回答

  • 邵临伯

    1、这个其实是蛮复杂的 2、建议从建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范里面去查,不同的建筑有不同的防火分区要求,一般多层是2500平方,高层是2000平方 3、防火分区一般是按楼层划分,用防火墙和楼板分隔,也有用防火卷帘和防火门分隔的

  • 我酷爱学习home

    建筑防火分区面积要看是什么建筑:

    一、民用建筑:

    注意:1、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加

    2、裙房与主题设置防火墙分隔,裙房可按单多层确定

    特殊要求:一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1设置在高层建筑内时,不应大于4000m?; 2设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m?;3设置在地下或半地下时,不应大于2000m?。

    二、厂房:

    注意:1、防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时

    2、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加

    三、仓库:

    注意:1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口"

    2、 仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍

  • 快马烈酒

    49.8米高的公共建筑,属于高层公共建筑。对于高层公共建筑来说,每个防火分区的最大允许建筑面积为1500m^2。当设置了自动灭火系统时,建筑面积可以加倍,那么意思是一个防火分区面积最大可以到3000m^2。你所说的每层约3000平米是否包括回廊在内。如果包括回廊的话,那么回廊单独做一个防火分区,其余每层划分为一个防火分区。如果没有包括回廊,面积大于3000的话,每层划为两个防火分区。面积小于3000,则每层划为一个防火分区。

  • 馨梦依人

    一、二级高层民用建筑防火分区的面积不得大于1500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一、二级单、多层民用建筑防火分区的面积不得大于2500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一级地下室或半地下建筑防火分区的面积不得大于500平方米(设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000平方米)。 防火分区是指用各种防火材料(如:防火墙、防火门等),将火灾限制在一定面积的区域内,不让火势蔓延出来,起到阻断火灾蔓延的作用。

  • 爱尔兰友

    1、通常不同层防火分区是用楼板、防火墙、防火门、防火卷帘来划分。同一层的防火分区是用防火墙、防火卷帘和防火门来划分的。 2、防烟分区通常是按楼层划分,同一层内,是按房间隔墙、下垂的50CM的梁和挡烟垂壁划分的。 3、高层建筑一类建筑每个防火分区1000平方米,二类建筑1500平方米,地下室500平方米。设有自动灭火系统的可增大一倍,一类建筑的电信楼可增大50%,高层建筑裙楼2500平方米,设自动灭火系统时可增大到5000平方米每个防烟分区是500平方米。

  • 堀江侧早

    建筑防火一、二、三、四级耐火等级划分如下:

    1、一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

    2、二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

    3、三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

    4、四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。