灭火器压力正常需要换药吗

2022-05-18 19:01:22 390人阅读
灭火器压力正常需要换药吗

3人参与回答

  • 硪i源先森

    ABC干粉灭火器是一年检验一次.因为ABC干粉含有45%左右的磷酸氨盐,容易结块,怕急用的时候喷不出来,还有的就是因为环境不好,怕有爆炸的危险,到时候责任就大了,当然每半年检查一次就更好了,您可以自己检查,看那上面的压力表的指示是否还在绿色【或黄色】区内,如果是就没问题的,如果到红色区了,就要去更换或“加压”【加推动剂】了,但如果您说是送到有关部门去检测,那是每年一次。不过,一般只要压力正常,消防部门是认可的

  • 公兔兔种萝卜

    应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。

  • 月夜湘竹

    1、换药没有明确规定,所谓药就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。