耐步鞋
灭火器的压力分为三个等级的,黄色和绿色以及红色的,在红色的区域是压力过低需要维修和检验,绿色的区域是正常的,黄色的区域是超压的。
-
黎幕沐
一般的是工作压力1.2MPa,水压试验是2.1MPa,最高承压就不清楚了
-
恩左king
22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa
-
当年的傻傻书包
多数焊接灭火器筒体安全压力大约在1.2~1.5MPa。
无缝二氧化碳灭火器筒体可以加压15~18MPa.
-
艾禾萍
这个干粉灭火器,它正常压力应该在1.2左右。他的压力表上有个显示牌,上面有一块黄一块红一块绿。在绿色区域属于正常的压力范围,红色压力就偏低了,是个警戒,黄色的压力偏高。这个干粉灭火器呢?满五年以后,然后每两年检测一次,这个干粉灭火器的使用寿命是十年。
-
蒋军后
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa
二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
-
鹿晗欧巴小黄呀
干粉、1211等灭火器(有焊缝),工作压力一般为1.2Mpa,水压试验2.1~2.5Mpa; CO2灭火器(无缝钢瓶),工作压力在15Mpa左右,水压试验约25Mpa。
-
去食饭吧
干粉灭火器是不建议个人私自充压的,这是有危险性的行为!
1、灭火器压力值在1.2-1.8之间为正常值;水压测试为正常压力值得1.5倍,也就是测压的上限值;
2、私自充压过程和使用过程中,由于自身压力高,瓶体如有腐蚀、磕碰、碰撞现象都是会引起瓶体爆炸的;灭火器属于简单的压力容器,请善待自身安全和健康!
-
橙色大猫CC
灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定; 2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
室内灭火器配置标准不同的建筑标配都是一样的。原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。建筑灭火器标准: (1)水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器) 维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年; 报废年限:6年 (2)干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (3)洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (4)二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年