消防回路如何维护保养
2022-05-18 18:22:27
144人阅读
消防回路如何维护保养
3人参与回答
-
后山妖姬
供电回路的构成与正负极是否接地无关。接地作用基本是提供基准0电位,以减少干扰和提供保护。
-
天秤座的张菇凉
消防回路正级接地,也就是说回路中所有设备未经电流流过,电流直接回到大地,所以整条回路都报故障。这种情况根本没有最简单的处理办法,只能是对线路进行查接,找出接地点,处理好线路问题是消防报警系统正常运行的基础。尤其消防报警系统属弱电范围,对线路要求尤其高,规范要求对地阻值在20兆欧以上,正常最小对地阻值也得2兆欧以上。处理办法:按线路敷设图纸进行分段测试,去除不接地部分线路,逐渐减少对地线路范围,对查不明原因的线路重新敷设。如果就是查不出来,可以摘除系统内所有设备,再分段测试(很麻烦的)。
-
朝圣de信徒
日常维保工作安排1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。5、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。应急维保服务公司承诺一般问题8小时内到现场解决,严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。重庆通达自控工程技术有限公司主要从事消防工程、消防报警设备、建筑消防设施维保、厂房消防维保、电力电信消防维保、楼宇自动控制系统维保等。