气体灭火防护区门如何控制

2022-05-18 18:17:01 412人阅读
气体灭火防护区门如何控制

3人参与回答

  • 人像专家

    在回答气体灭火系统防护区是否可以采用防火卷帘分隔,我们先要搞清楚《气体灭火系统设计规范》对防护区的围护结构的要求以及防火卷帘的结构,最后才能得出气体灭火系统防护区是否可以采用防火卷帘分隔的结论,气体灭火系统防护区的围护结构是否满足规范要求,关系到气体灭火是否成功的关键,下面我就来简单的回答这个问题:

    一、气体灭火系统对防护区的围护结构的要求

    1、气体灭火系统对防护区的围护结构耐火极限的要求为:门窗不低于0.5小时;吊顶不低于0.25小时。

    2、气体灭火系统对防护区的围护结构的要求为承压不得低于1200Pa;

    3、 气体灭火系统的防护区泄压口设置位置应满足设置在防护区的室内净高2/3之上;且宜设置在防护区的外墙上,其面积应按规范的规定进行计算确定;

    4、气体灭火系统的防护区在喷放灭火剂之前,防护区内的所有开口应能自动关闭(泄压口除外)。

    二、防火卷帘的结构

    防火卷帘是由帘面、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、限位器、卷门机、门楣、手动拉链、控制箱(按钮盒)、感温、感烟探测器等组成,对照气体灭火系统对防护区的围护结构的要求,防火卷帘在耐火极限、承压能力和自动关闭等方面都能满足气体灭火系统对防护区的围护结构的要求,只有在通透性(即与防护区之外的空间连通面积)方面有待商榷。

    防火卷帘结构示意图

    1----帘面;2----座板;3----导轨;4----支座;5----卷轴;6----箱体;7----限位器;

    8----卷门机;9----门楣;10----手动拉链;11----控制箱(按钮盒);12----感温、感烟探测器。

    总之,我个人认为,防火卷帘作为气体灭火系统防护区的分隔措施,要综合的分析,不能简单的认为其符合或不符合,要通过规范规定的计算方法,考虑防火卷帘的开口泄露量,如能满足灭火的要求则防火卷帘可以使用,否则,防火卷帘则不可以使用,另外防火卷帘不能作为气体灭火系统防护区的的安全出口。

    本观点仅属个人观点,如有不妥之处敬请批评指正!

  • 炎式纶语社

    消防气体自动泄压口,平时处于关闭状态,当气体灭火剂被喷放到防护区,作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,压力调节驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,泄压口中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听