灭火器的压力值应在什么颜色

2022-05-18 18:16:09 225人阅读
灭火器的压力值应在什么颜色

6人参与回答

  • 陈jing仪

    当压力表的指针指向红色部分时,这意味着瓶中的压力不足,灭火器无法达到压力的水平无法正常使用;当指向黄色部分时,表示压力过高且容易发生危险;当到达绿色部分时,表示灭火器正常。扩展知识:

    制度规范内容检查内容:

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。灭火器的检查内容:

    灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换;筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废;简易式灭火器不得重复灌充维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。在相同批次的灭火器中年抽取一具灭火器进行灭火性能测试。ABC(磷酸铵盐)干粉通常为淡黄色,喷射出的粉末精细无杂质,将喷出的粉末进行充分加热后留有较少残留物;

  • 爱吃鱼的胖丁

    c原因:红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。压力在1。0和1。4之间为允许范围。偏离了就要从新换粉,从新加压。

  • 菜菜love瓜

    国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常

  • 鹿迷顾熙晗

    压力过低:逆时针方向的红色,再充状态

    压力适中:中间的绿色,状态正常:

    压力过高:顺时针方向的黄色,超充状态。

    这不是正好按照压力从低到高排列的嘛

  • 感性的黄金剩女

    灭火器的压力表上有三种颜色红、绿和黄色,指针指向红绿黄色区域分别表示压力低、压力正常和压力过高三种意思。所以指针指到了绿色区域表示压力正常,处于边缘也正常。通常灭火器压力在五年保持期内不会变化,因为钢瓶都是经过高水压测试的,轻易不会发生泄压的问题。造成压力不足的原因有几种,主要包括重新充装换药粉后密封度不够和使用过。压力不足可能造成里面的微粒喷射距离达不到标准,想喷射灭火要站到离明火更近的距离,对使用者的一定危险性。当压力指针下降下红色区域时应该到消防公司重新充装或者重新购买。

  • 一条木V

    灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听